几种防雷引下线与测试点(由老到新变化)
zhh_1977
zhh_1977 Lv.12
2005年12月19日 09:01:41
来自于工地图片
只看楼主

1 明敷引下线与断接卡。 沿外墙用25*4cm镀锌扁钢引下,每一米做固定支架。离地1.6-1.8米做断接卡,每处引下线打人工接地极,保护钢管密封处理。 墙角无柱无钢筋时采用,现在基本不建议再使用这种方法。

1 明敷引下线与断接卡。
沿外墙用25*4cm镀锌扁钢引下,每一米做固定支架。离地1.6-1.8米做断接卡,每处引下线打人工接地极,保护钢管密封处理。
墙角无柱无钢筋时采用,现在基本不建议再使用这种方法。

1134954096543.jpg


1134954096667.jpg

免费打赏
中国龙
2005年12月27日 20:08:56
12楼
搂主如此认真、敬业,态度着实令人佩服!!!
回复
goodking
2005年12月28日 10:33:20
13楼
挺好的!!
回复
lila-xizi
2005年12月28日 17:12:24
14楼
楼主做得真好
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月28日 17:47:43
15楼
回复
pengdan008
2005年12月29日 10:18:22
16楼
好图片、好资料!!
看到当中有一句:“注意在每个测试点埋地下1米处应有引出外墙1米的扁钢预留,以增打接地极。” 想请教一下,在民规12.9.8.4上查到:应在防雷引下线相对应的室外埋深0.8~1.0m处由被利用作为引下线的钢筋上焊接出一根镀锌导体,此导体伸向室外,距外墙皮的距离不宜小于1m.
请问:如果引下线引下位置不在建筑物外墙位置而在当中是否可以不设?象地下车库这样的不做防雷只有接地装置的没有引下线这根导体只在接地电阻测试点处设置?设置位置为车库室内地坪上500?
回复