想问下,我工地现在防雷测试当初浇捣混凝土的时候留了,现在外墙要做石材干挂了,是不是要把测试点再焊接出来,测试的头子露在干挂外。还是放在干挂内,具体该怎么做?

想问下,我工地现在防雷测试当初浇捣混凝土的时候留了,现在外墙要做石材干挂了,是不是要把测试点再焊接出来,测试的头子露在干挂外。还是放在干挂内,具体该怎么做?
免费打赏
shushengli123
2012年10月01日 14:54:10
2楼
我见过 测试的头子露在干挂外
回复
ssqqugamd
2012年10月01日 18:25:46
3楼
要是预先预留了做盒吧,为了美观,盒盖做伪装。
回复
dianqipanli
2012年10月01日 20:46:35
4楼
1.使用装饰性很强的不锈钢或者黄铜盒与干挂石材配套;
2.在测试点外面的石材上开方孔,再加工一块与之配套的石材作为封口,打开可以进行测试;
3.利用镀锌扁钢在干挂石材的拼缝中引出,只露出5mm长度,石材拼缝除了扁钢外正常封胶。在建筑侧面或者后面(一般接地测试盒都是在不显眼位置)是不会影响美观的,也不影响测试。
回复
老清洁工
2012年10月01日 22:36:48
5楼
看看图集就知道了啊,本坛里面有图集的
回复
bzh8462
2012年10月18日 10:50:15
6楼
测试点设置两种做法
1、从墙上找出预留扁钢外引,石材拼缝处引出10cm,钻眼。墙上贴标识牌。
2、石材找边开孔,设置成品接地箱。
回复
mjq258
2013年07月24日 08:20:58
7楼
即便是要做外墙石材,也要预留出镀锌扁钢测试点,至于做什么样子的测试盒,那就要看本建筑的外装饰要求了,测试点是每年气象部门要对该建筑测试防雷接地电阻用的,是必须要预留的。