接地测试点是否连接无误请教?
meishiluguo
2016年05月10日 22:30:36
只看楼主

墙上做了接地测试点,现场今天问我怎么确定这个测试点是与柱内钢筋连接好的,我该怎么回答啊?不是测量接地电阻,就是确定这个测试点与柱内钢筋连接是否符合施工要求,是不是可以用万用表,一头接在屋顶防雷线上(或者其它测试点上),一头接在这个接地测试点上,如果万用表有电阻值,说明是与钢筋连接的,如果电阻值无限大,说明没有连接好,或者大家帮我想个方法?

墙上做了接地测试点,现场今天问我怎么确定这个测试点是与柱内钢筋连接好的,我该怎么回答啊?不是测量接地电阻,就是确定这个测试点与柱内钢筋连接是否符合施工要求,是不是可以用万用表,一头接在屋顶防雷线上(或者其它测试点上),一头接在这个接地测试点上,如果万用表有电阻值,说明是与钢筋连接的,如果电阻值无限大,说明没有连接好,或者大家帮我想个方法?
cd游客
2016年05月10日 23:46:45
2楼
用摇表测试,达到设计要求则表明连通了,祝你好运!
回复
xiaofangpian
2016年05月11日 10:02:30
3楼
帮顶!!!!!
回复
拼了命尽了兴
2016年05月11日 10:22:43
4楼
如果是我,我就找到主梁,用电锤打掉水泥层,漏出钢筋,当地线。
回复
新手前来报到
2016年05月11日 16:17:45
6楼
用接地摇表测接地阻值,符合就通过,不符合就整改。具体看和什么连接你必须砸开看
回复

相关推荐

APP内打开