关于均压环焊连接是如何施工的,
本人刚工件不久,现在一个工程中需要利用“均环压”施工,但是本人不懂什么是“均环压”不知道是怎么做的,请大家指教指教。多谢!
一个关于均压环做法的问题
1、需要做均压环的楼层,是否每根柱子的对角钢筋都要同梁筋焊接呢?或者只是有防雷引下线的柱子才同梁筋焊接?2、距地高度30m起,每隔向上两层,需要敷设扁钢形成一环形避雷带,请问是否还做均压环,如果要做,是否也是两层一次?
【求助】屋顶避雷带遭遇强雷电,均压环附近瓦片都被击碎
大家请看看强雷电的态度!山区一个屋的楼顶(约5米高)上面有避雷带,而且在几个月前经过接地检测的,接地电阻是6点几欧,就在前几日被一个强雷电在屋顶边,进行三次放电,由于是极强的放电,电流从屋顶的均压环泄放入地!就在瞬间,将均压环侧旁的瓦片都打掉几片,共三个点,三个点都是在同一个屋顶边的.我初步分析,均压环及接地都无问题,但都是将侧近的瓦打坏几片,应是在放电瞬间时,产生冲击波造成.如果是无均压环的话,将被雷电打掉屋脊边了!请大家一起讨论下,以上问题.
求教一些均压环焊接的一些问题
均压环焊接的时候是把外围一圈的两根主钢筋焊接起来,那么从外围圈梁到有防雷引下线的柱子之间的那些梁要不要也把它们的两条主钢筋焊接起来?是只有防雷引下线和水平钢筋焊接,还是那些引上的点也要焊接?
顶层设置均压环的条文出自何处???
请问有做过均压环的兄弟么
均压环是利用圈梁放侧击雷的,做法是不是必须要和外圈的引下线柱内主筋跨接?若真是要跨接,定额中关于均压环的部分包括这个么?
避雷针的安装及均压环的设计要求
一、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。 答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。 二、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求? 答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
超过40米的住宅用做均压环吗?
第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施: 一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求; 二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线, 三、应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接; 四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。 住宅用做吗?
高层建筑均压环如何计算
有一高层建筑,设计说明对45米以上金属门窗及护栏做可靠接地,此处接地如何计算,是否按与就近的防雷引下线连接计算,还是按外墙整体一圈计算?2.均压环规范要求30米以上要求做,但设计上未明确,是否按从30米开始计算?
均压环与等电位问题请教
刚换工地,看防雷图上有这么一条设计说明“30米以上每两层设均压环,用25*4扁钢沿外侧圈梁通常焊接,与引下线相连,同时与所有圈梁钢筋、柱子钢筋、垂直金属管道焊接成等电位”,均压环做法我明白,可后面一条有必要做吗,请指教.