避雷针的安装及均压环的设计要求
hgca62753
hgca62753 Lv.7
2015年08月07日 11:53:00
来自于防雷减灾
只看楼主

一、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。 答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。 二、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求? 答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。

一、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。

答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。

二、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求?

答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
co1432782306688
2015年08月13日 10:33:13
2楼
学习了!

要是明装的引下线怎么和圈梁内主筋焊接成闭合圈
回复
巴亚
2015年08月14日 09:16:40
3楼
领教了,学习中
回复
haotv
2015年08月18日 19:38:08
4楼
谢谢分享!
回复
wjql3002
2015年09月20日 07:14:40
5楼
谢谢分享
请多多指教
回复
佶凌
2015年10月19日 09:25:38
6楼
均压环间隔6m是从哪里来的?
回复
佶凌
2015年10月19日 09:55:15
7楼
2010版《防雷建筑设计规范》上间距为12m.4.2.4
回复
洞外桃花
2017年08月01日 17:09:46
8楼
佶凌 发表于 2015-10-19 09:55 2010版《防雷建筑设计规范》上间距为12m.4.2.4那是引下线的间距要求,不要搞混哦
回复
zhy8340
2017年09月22日 13:50:41
9楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开