常见的避雷针做防雷怎么做啊
我爱喝绿茶
2015年11月13日 18:38:28
来自于防雷减灾
只看楼主

常见的避雷针做防雷怎么做啊,我看防雷规范后面给出了单针,双针,四针的计算方法,看的我头大了,如果用避雷针作接闪器怎么做啊,还有个什么避雷短针是什么用啊

常见的避雷针做防雷怎么做啊,我看防雷规范后面给出了单针,双针,四针的计算方法,看的我头大了,如果用避雷针作接闪器怎么做啊,还有个什么避雷短针是什么用啊
我爱喝绿茶
2015年11月13日 18:40:11
2楼
QXT 106-2009 防雷装置设计技术评价规范中的截图
回复
我爱喝绿茶
2015年11月13日 18:40:39
3楼
回复
开心老爸
2015年11月14日 11:22:02
4楼
1.首先是考虑单杆,如果单杆的需要杆长过高,则考虑2根以上的接闪杆。
2.只要掌握单杆和双杆的滚球法计算方法就好了,四杆的情况可以认为采用正方形布置。或者两个面都按双杆来画。现在较少使用接闪杆,局部接闪带安装不便或保护不到时安装
回复
我爱喝绿茶
2015年11月14日 15:54:19
5楼
开心老爸 发表于 2015-11-14 11:22 1.首先是考虑单杆,如果单杆的需要杆长过高,则考虑2根以上的接闪杆。2.只要掌握单杆和双杆的滚球法计算方 …谢谢开心老爸,最近遇到一个屋面是玻璃的建筑,玻璃下面的钢结构是采用暗框做的,专业负责人问了问他的同学,说得用避雷短针。最后我看了半天后面的计算方法,还是没有搞懂,防雷规范上说5.2.2 接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成时,其直径应符合下列规定:1 杆长1m以下时,圆钢不应小于12mm,钢管不应小于20mm。2 杆长1m~2m时,圆钢不应小于16mm,钢管不应小于25mm。3 独立烟囱顶上的杆,圆钢不应小于20mm,钢管不应小于40mm。杆长2M又看了看后面的计算方法,总感觉是不是屋面大了就不能用避雷针了啊
回复
我爱喝绿茶
2015年11月14日 16:08:23
6楼
是不是屋面比较大的话就不能单纯只用避雷针了啊
回复
开心老爸
2015年11月16日 10:04:38
7楼
正常的混凝土屋面还是用接闪带来做防雷,对不能保护的玻璃顶采用接闪杆。一般考虑安装在玻璃顶四角,只要四条边能保护到,就认为能保护整个玻璃顶了
回复
疯疯东
2015年11月18日 10:19:22
8楼
学习……学习……学习……
回复
无影
2015年11月20日 10:22:15
9楼
玻璃顶是可以利用其钢龙骨做接闪器的,但是要留意一下玻璃防坠落的措施。
做避雷针现在基本是在CAD图上用球去试,真正计算很繁琐,尤其是滚球法,双针以上不建议折腾。
另外可以用高于玻璃的避雷网、避雷线去保护。