变电站综合楼二层,首层是10kV高压室,二层是主控室、蓄电池室等,每层均有均压网,与主地网连接了。天面设两基30米避雷针,避雷针与柱基础钢筋焊了起来,然后又沿墙明敷了圆钢下地面与站内主地网连接。 请问这有问题吗? 是否与DL620-1997: 7.1.6 独立避雷针(线)宜设独立的接地装置。在非高土壤电阻率地区,其接地电阻不宜超过10Ω。当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m。
变电站综合楼二层,首层是10kV高压室,二层是主控室、蓄电池室等,每层均有均压网,与主地网连接了。天面设两基30米避雷针,避雷针与柱基础钢筋焊了起来,然后又沿墙明敷了圆钢下地面与站内主地网连接。
请问这有问题吗?
是否与DL620-1997:
7.1.6 独立避雷针(线)宜设独立的接地装置。在非高土壤电阻率地区,其接地电阻不宜超过10Ω。当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m。
这条有冲突?还有的就是它说的15米距离,只是算在地下的连接点距离,而不是地面上避雷针与钢筋连接点至均压网与钢筋连接的距离?
2楼
天面设两基30米避雷针,避雷针与柱基础钢筋焊了起来,然后又沿墙明敷了圆钢下地面与站内主地网连接。
“天面”是什么?是楼顶吗?
整个建筑(内部钢筋)形成了一个金属屏蔽体,房子里面的东西都屏蔽在里面了,不可靠吗?!
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-9-22 21:57 天面设两基30米避雷针,避雷针与柱基础钢筋焊了起来,然后又沿墙明敷了圆钢下地面与站内主地网连接。“ …我说的天面就是指楼顶。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2015-9-22 21:57 天面设两基30米避雷针,避雷针与柱基础钢筋焊了起来,然后又沿墙明敷了圆钢下地面与站内主地网连接。“ …因为楼内还有一次电网和二次地网,就怕雷电沿钢筋入侵到设备,损坏设备。会不会有这种事情发生?
回复
5楼
mykiee 发表于 2015-9-23 08:59 因为楼内还有一次电网和二次地网,就怕雷电沿钢筋入侵到设备,损坏设备。会不会有这种事情发生?只要建筑的所有主梁、立柱和楼板的钢筋都是连接可靠的,且与接地(装置)体有可靠的电气连接,这样的屏蔽罩内的设备是不可能被雷电破坏的。
回复
6楼
变电站可以的话一般是使用独立避雷针,这时避雷针的接地网也尽可能是独立的。但因环境不许可时,要把避雷针装在建筑物上,那就不是独立避雷针了,因此这时候避雷针就必须与建筑物的钢筋有效地结在一起。
回复
7楼
ccc___ 发表于 2015-9-23 09:13 只要建筑的所有主梁、立柱和楼板的钢筋都是连接可靠的,且与接地(装置)体有可靠的电气连接,这样的屏蔽 …避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m。 这里说的15米距离,只是算在地下的连接点距离,而不是地面上避雷针与钢筋连接点至均压网与钢筋连接的距离?
回复
8楼
偶理解这15米是“独立避雷针与建筑物”的距离,而你的避雷针不是独立的,是装在楼顶上的,没法产生距离!
回复