独立避雷针地网与主地网之间如何连接?是否要有专门的装置?

独立避雷针地网与主地网之间如何连接?是否要有专门的装置?
免费打赏
yl1362760783
2016年03月09日 23:05:17
2楼
朋友,这个地方,我也有异议,我看过两个工程的接地图纸,有个工程,独立避雷针是和主接地网连接的,另一个工程,独立避雷针单独做的接地,和主接地网分开的。当然,不管怎么做,独立避雷针我们都还要考虑设置垂直接地极,这都是建设在地面以下的,一般看不见。
回复
weixu100
2016年03月27日 19:37:31
3楼
一般独立,如果没办法独立,需要做好防止雷电波反击的措施。
回复
sumire08
2016年03月29日 14:01:00
4楼
独立避雷针的接地装置可与主接地网连接,避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地极的长度不得小于15米。

完毕

至于怎么连,拿扁钢连
回复
yxx5319
2016年04月15日 22:49:15
5楼
同意楼上见解。
回复
fengzhizi200479
2016年05月14日 22:07:22
6楼
一般是独立的,即避雷针接地网与主接地网分开,且地中距离620规范有要求。如果避雷针工频冲击接地电阻满足不了要求,一般10欧姆,可以考虑二者接地网相连,但连接点与35kV接地点在地中的距离至少不小于15m,就是为了考虑直击雷时对设备的反击。
回复
co1463475954968
2016年05月17日 17:10:01
7楼
一般都是有独立的集中接地装置,但避雷针接地电阻要求不大于10欧,如果大于10欧姆可以和主接地网连接,但要求至主变或35kV及以下电气设备地中距离不小于15米,用扁钢和圆钢都行拉
回复
aytf818
2016年05月18日 10:20:44
8楼
GB 50169有规定,一般是独立的,即避雷针接地网与主接地网分开,且地中距离620规范有要求。如果避雷针工频冲击接地电阻满足不了要求,一般10欧姆,可以考虑二者接地网相连,但连接点与35kV接地点在地中的距离至少不小于15m,就是为了考虑直击雷时对设备的反击。
回复
a396673967
2016年05月18日 16:45:11
9楼
谢谢楼主。。。。。。
回复
奔跑的飞鱼
2016年06月20日 15:13:37
10楼
谢谢楼主。。。。。。
回复
electricity
2016年07月11日 15:55:27
11楼
独立就是要距离主地网0.3R冲击接地电阻。不独立就要15米设备接地点,看你怎么选择了。。。
回复