独立避雷针地网与主地网之间如何连接?
jhepzxd
jhepzxd Lv.8
2016年03月06日 07:31:03
只看楼主

独立避雷针地网与主地网之间如何连接?是否要有专门的装置?

独立避雷针地网与主地网之间如何连接?是否要有专门的装置?
阿伏
2016年07月12日 10:34:31
12楼
学习了,能不连就不连
回复
fjskhgblc2008
2016年07月14日 07:49:07
13楼
谢谢楼主分亨
回复
我爱花儿
2016年07月14日 09:18:51
14楼
必须独立,且距离不小于3米,如果不满足这个距离,必须采取相应绝缘措施,详见电力工程电气一次设计手册第十六章接地装置927页
回复
jhepzxd
2016年07月23日 08:26:24
15楼
electricity 发表于 2016-7-11 15:55 独立就是要距离主地网0.3R冲击接地电阻。不独立就要15米设备接地点,看你怎么选择了。。。谢谢各位的回答,虽然是做变电检修的,但对变电设备各种接地要求还真的不懂。各种“专家”提出问题特别多,能但说出规程出处的几乎没有。
回复
electricity
2016年07月23日 09:25:04
16楼
jhepzxd 发表于 2016-7-23 08:26 谢谢各位的回答,虽然是做变电检修的,但对变电设备各种接地要求还真的不懂。各种“专家”提出问题特别多 …我说的就是规范里面的原话。建筑防雷规范,你可以查查。你总不能让大家把哪一页都告你吧。。。
回复
jhepzxd
2016年07月23日 15:16:12
17楼
electricity 发表于 2016-7-23 09:25 我说的就是规范里面的原话。建筑防雷规范,你可以查查。你总不能让大家把哪一页都告你吧。。。不是针对你,说的是平时工作中的有砖家
回复
风来运转
2016年08月03日 10:48:14
18楼
GB 50057建筑物防雷设计规范,4.2.1.8独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网应设独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻,但在3000Ωm以下的地区,冲击接地电阻不应大于30Ω。
回复
11171我
2016年10月21日 09:19:50
19楼
学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
回复

相关推荐

APP内打开