一般性的露天工业场所,是否应该装设避雷针?
地瓜2号
地瓜2号 Lv.3
2018年01月24日 11:46:42
来自于防雷减灾
只看楼主

类似于这样的露天工业场所,是否需要设置避雷针(接闪器)?设备和罐器(非爆炸危险区域,处理污水的设备)高度为6m,所有设备已通过地下接地网联通,且打了一组接地极,接地电阻在10欧姆左右。

IMG_5670.JPG

类似于这样的露天工业场所,是否需要设置避雷针(接闪器)?设备和罐器(非爆炸危险区域,处理污水的设备)高度为6m,所有设备已通过地下接地网联通,且打了一组接地极,接地电阻在10欧姆左右。

xutingsong
2018年01月24日 12:46:00
2楼

所有的建筑都要求防雷吧

回复
wuchiqun
2018年01月24日 15:20:47
3楼

通常雷电过电压分为直击雷、侧击雷及感应雷等三种,如题我认为侧击雷不用考虑,在电源进入处装同电压等级的氧化锌避雷器防感应雷电波,直击雷可根据当地地形及查询气象部门的记录资料(每年雷电活动频繁情况,多年平均雷爆日)再确定是否要安装防直击雷(接闪器)的防雷装置。

回复
jtt1020
2018年01月25日 16:11:51
4楼

突出屋面的设备都有可能被直击雷击中,但你得考虑有没有防雷必要。如果就是一块破铁板或设备不值几个钱,我觉得没防雷必要。

回复
171嘻嘻
2018年01月29日 10:00:03
5楼

你那个顶上哪门多线缆,上边应该有电子设备吧,那么直击雷防护是不能少的,防感应雷的必要措施也不能少,不然一旦雷击,必然造成损失的。

回复
a317630398
2018年03月26日 14:47:53
6楼

你这也不是裙房,应该是要装避雷针的

回复

相关推荐

APP内打开