类似于这样的露天工业场所,是否需要设置避雷针(接闪器)?设备和罐器(非爆炸危险区域,处理污水的设备)高度为6m,所有设备已通过地下接地网联通,且打了一组接地极,接地电阻在10欧姆左右。
通常雷电过电压分为直击雷、侧击雷及感应雷等三种,如题我认为侧击雷不用考虑,在电源进入处装同电压等级的氧化锌避雷器防感应雷电波,直击雷可根据当地地形及查询气象部门的记录资料(每年雷电活动频繁情况,多年平均雷爆日)再确定是否要安装防直击雷(接闪器)的防雷装置。