图集15D501接闪杆塔系列之GFL1、GFL2镀锌角钢避雷针、避雷塔加工图
wjq608000
wjq608000 Lv.2
2019年03月05日 09:01:26
来自于防雷减灾
只看楼主

、     常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。防直击雷电的避雷装置一般由三部分组成,即接闪器、引下线和接地体。      接闪器指的是接受雷电的,突出于建筑物,使雷电通过它导入大地而不经建筑物其它部位导入,从而起到保护作用,实际上,避雷针是引雷针,可将周围的雷电引来并提前放电,将雷电电流通过自身的接地导体传向地面,避免保护对象直接遭雷击。主要形式有避雷针、避雷带和避雷网

    常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。     引下线指的是由接闪器导雷引入大地构成路径的导体,主要有明装于建筑物表面的上而下的扁钢、圆钢、裸导线等构成的避雷引下线。

     接地装置指的是埋入地内0.7米以下的接地极组,是导雷入地散流极,由人为设置专门打入的接地装置称人工接地体,利用长建筑物 凝土桩基、地下室钢筋 以及埋设地下的金属管道作为接地装置散流极称为人工接地体。独立避雷针一般用人工接地体,接地电阻一般不大于10欧。

避雷针保护范围大体上有几种计算方法:

1、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体,计算相对复杂。

2、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体,以避雷针顶点A、避雷针1/2高度处距离避雷针1/2高为点B、地面处距避雷针1.5倍高度为点C,ABC三点绕避雷针轴线旋转360度形成的锥体,即为避雷针的保护范围。

3、直线法:是以避雷针的针尖为顶点作一俯角来确定,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一般建筑物采用60°角,实质上保护范围为一直线圆锥体。

     独立避雷针一般有角钢式、钢管式、圆钢式三种,角钢避雷针为塔架式结构,由等边角钢、连接板及螺栓连接而成,现场安装,运输方便,体积小,成本低。角钢及连接板由数控生产线制作,尺寸准,精度高,无需现场打孔或焊接。

      钢管式避雷针为锥形管结构,由大型数控折弯机将钢板折成圆形或正多边形锥管,并用法兰连接而成(也可采用插接式),单节长度可达14米左右。

圆钢式避雷针一般是由圆钢焊接而成的三角形锥体,每一段均焊成一整体,段与段之间用螺栓连接,单段长度一般在6米左右。整体重量轻,成本低。

       避雷针外表采用热镀锌工艺,防腐能力强,外形美观,寿命可达30年以上。

       避雷针参照标准图集《15D501-1建筑物防雷设施安装》设计、制作,高度可从10米-80米不等,也可按用户图纸加工。

       图集中的相关图纸将陆续发布,以供参考,有需要其他格式的可按图纸上的联系方式联系,免费提供

7a1eb503baf8d6688c15.pdf