【求助】屋顶避雷带遭遇强雷电,均压环附近瓦片都被击碎
ccj8989
ccj8989 Lv.12
2012年05月05日 10:42:21
来自于防雷减灾
只看楼主

大家请看看强雷电的态度!山区一个屋的楼顶(约5米高)上面有避雷带,而且在几个月前经过接地检测的,接地电阻是6点几欧,就在前几日被一个强雷电在屋顶边,进行三次放电,由于是极强的放电,电流从屋顶的均压环泄放入地!就在瞬间,将均压环侧旁的瓦片都打掉几片,共三个点,三个点都是在同一个屋顶边的.我初步分析,均压环及接地都无问题,但都是将侧近的瓦打坏几片,应是在放电瞬间时,产生冲击波造成.如果是无均压环的话,将被雷电打掉屋脊边了!

大家请看看强雷电的态度!
山区一个屋的楼顶(约5米高)上面有避雷带,而且在几个月前经过接地检测的,接地电阻是6点几欧,就在前几日被一个强雷电在屋顶边,进行三次放电,由于是极强的放电,电流从屋顶的均压环泄放入地!就在瞬间,将均压环侧旁的瓦片都打掉几片,共三个点,三个点都是在同一个屋顶边的.
我初步分析,均压环及接地都无问题,但都是将侧近的瓦打坏几片,应是在放电瞬间时,产生冲击波造成.如果是无均压环的话,将被雷电打掉屋脊边了!
请大家一起讨论下,以上问题.
免费打赏
ccj8989
2012年05月07日 13:33:29
2楼
有一个防雷施工员话,可能是均压环的焊接不是很好,造成附近的瓦片打落
回复
加肥猫
2012年05月08日 10:27:25
3楼
接地电阻有点大吧,一般接地电阻应该是4欧姆,联合接地电阻1欧姆
回复
bzainr
2012年05月09日 09:46:23
4楼
那天看新闻,强大的雷电把一个三层的屋子的房顶都给掀掉了一个角,看防雷减灾的图片山上的石头都能给打掉一半,可想而知雷电的威力,不是防雷接地做的不好,是没有想到会是这么强的雷!三峡刚建成时还说能防万年一遇的洪水,现在却说防洪不能全只靠三峡!
回复
gdzhujh2005
2012年05月09日 10:05:57
5楼
施工质量百年大计。
回复
xhmdy434
2012年05月09日 10:15:19
6楼

均压环要搭接焊,不能点焊,可能施工时没做好
回复
e123456789a
2012年05月09日 10:16:16
7楼
施工质量百年大计
回复
haohaokanshu1
2012年05月09日 10:18:58
8楼
施工质量没有做好,检查焊接点。
回复
qq285732
2012年05月09日 10:31:44
9楼
回复
ccj8989
2012年05月09日 10:35:45
10楼
谢谢大家支持!
希望大家多讨论,采百家之长~
回复
linrx
2012年05月09日 10:37:48
11楼
单防雷的话,冲击电阻不是可以10欧吗?
是电气要求电阻才4欧,弱电要求是1欧.