关于油罐避雷的一些问题
目前国内关于油罐避雷还是用折线法,可我不看不懂折线法,主要是双针和三针甚至更多针组合的!!那位大虾能帮忙给指点一下啊!!!谢谢啊 !!
关于避雷针的设计和施工
请教各位大侠,我公司的生产模式是连续的,尤其是在下雨天不能停电,由于本地天气经常发生闪电,所以请问有没有关于大面积设立避雷针的方案和实施方法。
关于建筑防雷接闪器设计
大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,
防雷接闪器如何选择和布置?
知识点:接闪器
防雷接闪器的选择和布置
知识点:接闪器
防雷接闪器如何选择和布置
知识点:接闪器
能否利用金属屋面作为接闪器?
防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
请教个关于避雷带的问题
屋面有法国pulsar60提前放电接闪器,保护半径96m。屋面钢筋网也做了避雷网格焊接,现在女儿墙和构架上的明敷避雷带还需要做吗?建筑物高度71m(包括构架)
关于避雷小针制作的决算
请教关于钢结构避雷的问题
在施工中遇到这么一个难题,请各位前辈给予解答: 工业厂房,设计采用钢结构屋面,但在钢结构避雷这一块施工单位和监理单位出现了分歧,为了这个还争吵不休。请问钢结构屋面稟条之间用不用跨接线进行连接?钢结构避雷这一块如何处理。请各位前辈给予解答。谢谢