精华汇总
避雷接闪器
更多
避雷接地
避雷带
避雷针
避雷防雷
避雷图集
避雷支架
避雷卡子
避雷装置
避雷工程
避雷设备
避雷检测
建筑避雷
避雷塔
避雷针接地
避雷针的作用
避雷针塔
避雷器
避雷针安装
避雷针效应
避雷针的原理
升降避雷针
避雷针原理
家用避雷针
独立避雷针
安装避雷针
钢管避雷针
限流避雷针
#
避雷接闪器
#
300
避雷接闪器专题,为您提供避雷接闪器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与避雷接闪器相关的专业交流讨论,更多避雷接闪器相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于油罐避雷的一些问题
目前国内关于油罐避雷还是用折线法,可我不看不懂折线法,主要是双针和三针甚至更多针组合的!!那位大虾能帮忙给指点一下啊!!!谢谢啊 !!
关于避雷针的设计和施工
请教各位大侠,我公司的生产模式是连续的,尤其是在下雨天不能停电,由于本地天气经常发生闪电,所以请问有没有关于大面积设立避雷针的方案和实施方法。
能否利用金属屋面作为接闪器?
防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
请教个关于避雷带的问题
屋面有法国pulsar60提前放电接闪器,保护半径96m。屋面钢筋网也做了避雷网格焊接,现在女儿墙和构架上的明敷避雷带还需要做吗?建筑物高度71m(包括构架)
关于建筑防雷接闪器设计
大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,
防雷接闪器如何选择和布置?
知识点:接闪器
防雷接闪器的选择和布置
知识点:接闪器
防雷接闪器如何选择和布置
知识点:接闪器
关于避雷小针制作的决算
进户电缆为什么要避雷器
有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了
点击加载更多
APP内打开