请教个关于避雷带的问题
平沙雁
Lv.3
2008年11月17日 10:03:28
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
屋面有法国pulsar60提前放电接闪器,保护半径96m。屋面钢筋网也做了避雷网格焊接,现在女儿墙和构架上的明敷避雷带还需要做吗?建筑物高度71m(包括构架)
屋面有法国pulsar60提前放电接闪器,保护半径96m。屋面钢筋网也做了避雷网格焊接,现在女儿墙和构架上的明敷避雷带还需要做吗?
建筑物高度71m(包括构架)
免费打赏
dljeth
2008年11月17日 10:08:51
2楼
最好做,毕竟目前提前放电接闪器这种东西是个新兴事物,问世没几年,不象富兰克林避雷针那么久经考验,防雷这玩意,保守点好。
回复
gcyou
2008年11月18日 10:06:41
3楼
我搞这个东东多年,就提前放电的理论,国际上目前还没有通过,我的建议,仍按GB50050-94(2000版)的要求最为合适,
回复
gcyou
2008年11月18日 10:09:33
4楼
GB50057-94(2000版).保护范围按三类计算,
回复