关于油罐避雷的一些问题
guoguo002
guoguo002 Lv.4
2006年03月04日 20:52:13
来自于防雷减灾
只看楼主

目前国内关于油罐避雷还是用折线法,可我不看不懂折线法,主要是双针和三针甚至更多针组合的!!那位大虾能帮忙给指点一下啊!!!谢谢啊 !!

目前国内关于油罐避雷还是用折线法,可我不看不懂折线法,主要是双针和三针甚至更多针组合的!!
那位大虾能帮忙给指点一下啊!!!谢谢啊 !!
免费打赏
better
2006年03月06日 17:18:53
2楼
国内都是滚球法,在CAD里按防雷规范用作图的方法,很方便。
其实按规范,二类防雷罐体不小于4mm的钢罐(带阻火器的呼吸阀,其实现在设计的呼吸阀都带阻火器)可以用罐体做接闪器
回复
better
2006年03月06日 17:26:36
3楼
采用独立避雷针、独立的防静电接地工程施工中很困难,一般都是避雷针、电气接地、防静电接地共用接地体(二类),即使是一类,在某些情况也允许共用。
回复
yifan166
2006年03月07日 08:42:34
4楼
油罐避雷用折线法,请楼主能把折线法贴上来大家一起研究那样不更好些
回复
xiazyia
2006年03月07日 08:52:23
5楼
油罐防雷,要看钢罐体壁厚。一般情况下,超过4毫米,就可利用其罐体做接闪器,只接地即可。
回复
sjylhw
2006年03月07日 10:23:15
6楼
参考石油天然气工程防火设计规范或石油化工企业放火设计规范
回复
guoguo002
2006年03月07日 15:32:19
7楼
在<<民用与工业配电设计手册>>(第三版)858页有关于折线法的介绍,可就是有点看不懂,尤其是双针,三针等中bx的求法!!
回复
ddh1972
2006年03月07日 20:28:18
8楼
怎么没有结果了呢?
回复
pizi007
2006年03月08日 11:53:24
9楼
壁厚满足要求就可以作为接闪器,但是接地一定要做好
回复
tyd-0212
2006年03月08日 12:13:46
10楼
钢壁厚往往都满足要求,注意接地有两部分概念:一是防雷接地,一是防静电接地.
回复
zzhk
2006年03月08日 13:53:23
11楼
国内都是滚球法,在CAD里按防雷规范用作图的方法,很方便。
回复