能否利用金属屋面作为接闪器?
jzdq
jzdq Lv.12
2006年12月27日 17:08:29
来自于防雷减灾
只看楼主

防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?

防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;
一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
大鼻山
2006年12月27日 19:52:57
2楼

你这种情况肯定不行的啦。根据林维勇老师所言,“下方”是指直接接触层以及房间地面上。
回复
jzdq
2006年12月27日 20:57:45
3楼
如果“下方”是指直接接触层以及房间地面上的话,那么现在轻钢结构利用金属屋面作为接闪器几乎没有可能了吧。屋面压型钢板厚度0.6mm还算是厚的(甲方有实力),一般工程压型钢板厚度0.489mm。
回复
大鼻山
2006年12月29日 08:23:18
4楼


如果建筑不愿意加厚压板厚度,此时应另设避雷带。
回复
混在电气
2006年12月29日 19:30:20
5楼
这个东西就是一个容易扯皮的事,这个厚度一般保证不了,下面的东西没人可以告诉你是不是易燃物,要是另设避雷带的话,做起来也很难,而且不美观。
回复
yudert
2006年12月29日 20:56:26
6楼

问题很实际.
回复
飞影道人
2006年12月30日 10:29:32
7楼
楼主说的这种情况肯定不能做接闪器,


又想美观又想省钱,不好办
回复
zzhspeed
2007年01月03日 10:42:20
8楼
先不做,看申图的有没有意见,有意见再做。