均压环与等电位问题请教
diavolotoro
2010年04月20日 19:00:08
来自于防雷减灾
只看楼主

刚换工地,看防雷图上有这么一条设计说明“30米以上每两层设均压环,用25*4扁钢沿外侧圈梁通常焊接,与引下线相连,同时与所有圈梁钢筋、柱子钢筋、垂直金属管道焊接成等电位”,均压环做法我明白,可后面一条有必要做吗,请指教.

刚换工地,看防雷图上有这么一条设计说明“30米以上每两层设均压环,用25*4扁钢沿外侧圈梁通常焊接,与引下线相连,同时与所有圈梁钢筋、柱子钢筋、垂直金属管道焊接成等电位”,均压环做法我明白,可后面一条有必要做吗,请指教.
免费打赏
y502x
2010年04月20日 23:09:46
2楼
我也想知道.
回复
s9
2010年04月21日 14:16:02
3楼
就是力求 确保 等电位 防雷电反击,
回复
bzh8462
2010年04月22日 00:13:36
4楼
设计院设计是最保守的
根据施工和监理经验
扁钢可以省略,利用建筑物最外圈梁内两根水平钢筋通常焊接,构成环网状,所走路径将引下线跨接焊。
在窗、门位置外引10的圆钢 30公分,端部焊接5公分25×4扁钢,扁钢开孔 为窗门 接地预留,
考虑阳台是封闭的,一般在两侧都有小的独立柱子,所以阳台位置要引3个圆钢.
回复
penzysn
2010年04月27日 13:22:41
5楼
看了大家的讨论,受教了
回复
l222yf
2010年12月05日 17:15:05
6楼
2010年12月09日 09:30:53
7楼
学习了,顶一个!!!
回复
zh.ch.jun
2010年12月09日 21:41:37
8楼
同意六楼的观点,全照设计院的做。付钱的人就不是按设计院的要求了!
回复

相关推荐

APP内打开