有一高层建筑,设计说明对45米以上金属门窗及护栏做可靠接地,此处接地如何计算,是否按与就近的防雷引下线连接计算,还是按外墙整体一圈计算?2.均压环规范要求30米以上要求做,但设计上未明确,是否按从30米开始计算?
有一高层建筑,设计说明对45米以上金属门窗及护栏做可靠接地,此处接地如何计算,是否按与就近的防雷引下线连接计算,还是按外墙整体一圈计算?
2.均压环规范要求30米以上要求做,但设计上未明确,是否按从30米开始计算?
2楼
这个问题必须向设计提出,出书面补充。
回复
3楼
1.钢窗接地按“处”计算
2.均压环无设计要求按规范做
回复
4楼
请问一个窗户是算一处还是两处?
回复
5楼
定额第3.8.10条 钢、铝窗接地以“处”为计量单位,(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定的金属窗数进行计算。
一个窗户算一处
回复
6楼
均压环在30米以上要做,是每层做,还是隔层做,请指都??
回复
7楼
还没有作过高层,先学习一下
回复
8楼
每层做
回复
9楼
应该是每3层做一次均压环,给10米左右做一次
回复
10楼
应该是每3层做一次均压环,给10米左右做一次
回复
11楼
一般是每三层设一次 具体按设计要求做
回复