高层建筑均压环如何计算
sjx.2001
sjx.2001 Lv.2
2007年03月17日 20:22:22
只看楼主

有一高层建筑,设计说明对45米以上金属门窗及护栏做可靠接地,此处接地如何计算,是否按与就近的防雷引下线连接计算,还是按外墙整体一圈计算?2.均压环规范要求30米以上要求做,但设计上未明确,是否按从30米开始计算?

有一高层建筑,设计说明对45米以上金属门窗及护栏做可靠接地,此处接地如何计算,是否按与就近的防雷引下线连接计算,还是按外墙整体一圈计算?
2.均压环规范要求30米以上要求做,但设计上未明确,是否按从30米开始计算?
免费打赏
a13920120500
2007年03月17日 22:28:27
2楼
这个问题必须向设计提出,出书面补充。
回复
chengruishuidian
2007年03月19日 08:47:37
3楼
1.钢窗接地按“处”计算
2.均压环无设计要求按规范做
回复
guolei2002
2007年04月01日 20:37:17
4楼

请问一个窗户是算一处还是两处?
回复
chengruishuidian
2007年04月01日 22:00:58
5楼
定额第3.8.10条 钢、铝窗接地以“处”为计量单位,(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定的金属窗数进行计算。
一个窗户算一处
回复
jianying3788
2008年05月08日 14:04:35
6楼
均压环在30米以上要做,是每层做,还是隔层做,请指都??
回复
bingying_23
2008年05月08日 14:26:28
7楼
还没有作过高层,先学习一下
回复
guolei2002
2008年05月08日 20:37:12
8楼

每层做
回复
zhengym760625
2009年03月26日 14:25:20
9楼
应该是每3层做一次均压环,给10米左右做一次
回复
liubo4126
2009年03月28日 08:15:17
10楼
应该是每3层做一次均压环,给10米左右做一次
回复
ysh525
2009年08月01日 09:36:02
11楼
一般是每三层设一次 具体按设计要求做