钢筋混凝土电杆如何接地
本人碰到一项目,甲方要求配电和路灯照明均走架空线路敷设。没有类似经验,看规范《10kV及以下架空配电线路》(DL/T 5220—2005)工程现状是:变压器不设在本工程内,非居民区,架空线路是1KV以下,TN系统,树干式配电。没有接户线,都是从电杆引下后埋地至各单体配电箱。请问:1.要考虑考虑防雷吗,杆高12米。2.电杆应该如何接地?是利用钢筋和接地扁钢连接。再连到与零线连接的横担吗?最好有详图,或图集号。3.每根电杆都需要接地吗,还是在分支处才需要。以下是我认为和本工程有关的规范的条例,未考虑项请高手补充。12.0.1 中性点直接接地的lkV以下配电线路和10kV及以下共杆的电力线路,其钢筋混凝土电杆的铁横担或金屈杆,应与零线连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与零线连接。中性点非直接接地的lkV以下配电线路,其钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50Ω。12.0.6 12.0.7 为防止雷电波
关于用基础梁钢筋网接地问题
根据建筑电气防雷设计规范:12.9.4 接地体埋设深度不宜小于0.6m,接地体应远离由于高温影响(如烟道等)使土壤电阻率升高的地方。12.9.8 当基础采用以硅酸盐为基料的水泥(如矿渣水泥、波特兰水泥)和周围土壤的含水量不低于4%以及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,钢筋混凝土基础内的钢筋宜作为接地装置,但应符合下列要求:12.9.8.1 每根引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。12.9.8.2 敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内用于箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积。 12.9.8.3 利用基础内钢筋网作为接地体时,每根引下线在距地面0.5m以下的钢筋表面积总和,对第一级防雷建筑物不应少于4.24Kc(m2),对第二、三级防雷建筑物不应少于1.89Kc(m2),Kc值按图12.3.6确定。本人不是电气专业,但是接出防雷施工的问题,引出来与大家探讨一下,目前本工程的接地体是利用建筑基础钢筋网作共同接地体.利用基础梁下层4根