今天去现场查看防雷接地的钢筋跨接,发现因为土建柱子缩小,对角钢筋被土建连根切掉了,仅剩不到两厘米的钢筋头了。请教一下这种情况应该怎么处理。
今天去现场查看防雷接地的钢筋跨接,发现因为土建柱子缩小,对角钢筋被土建连根切掉了,仅剩不到两厘米的钢筋头了。请教一下这种情况应该怎么处理。
2楼
人工置顶 求大神指导
回复
3楼
要求整改或者请设计院设计变更,改一个柱子做印下线
回复
4楼
不知具体情况,按经验可以将原剩2厘米的钢筋凿除部分混凝土,直到其达到焊接标准,再进行作业。如果有条件换一处连接,那可能更省事些,如楼上所说出一设计变更单即可。
回复
5楼
要求整改或者请设计院设计变更
回复
6楼
主钢筋外水泥不厚了,打开来补焊跨接。
回复
7楼
只能让设计出方案了,自己打自己庇股了