防雷接地的引下钢筋被土建切掉
狼小芸
狼小芸 Lv.9
2015年03月20日 16:05:00
只看楼主

今天去现场查看防雷接地的钢筋跨接,发现因为土建柱子缩小,对角钢筋被土建连根切掉了,仅剩不到两厘米的钢筋头了。请教一下这种情况应该怎么处理。

今天去现场查看防雷接地的钢筋跨接,发现因为土建柱子缩小,对角钢筋被土建连根切掉了,仅剩不到两厘米的钢筋头了。请教一下这种情况应该怎么处理。
免费打赏
狼小芸
2015年03月21日 11:04:23
2楼
人工置顶 求大神指导
回复
linxwn
2015年06月17日 14:50:09
3楼
要求整改或者请设计院设计变更,改一个柱子做印下线
回复
twtuuu
2015年06月18日 15:40:06
4楼
不知具体情况,按经验可以将原剩2厘米的钢筋凿除部分混凝土,直到其达到焊接标准,再进行作业。如果有条件换一处连接,那可能更省事些,如楼上所说出一设计变更单即可。
回复
neuqlihui
2015年06月30日 13:41:37
5楼
要求整改或者请设计院设计变更
回复
lingxuct
2015年07月01日 17:01:22
6楼
主钢筋外水泥不厚了,打开来补焊跨接。
回复
光阴比箭快
2015年07月02日 00:45:49
7楼
只能让设计出方案了,自己打自己庇股了