请问基础接地焊接中钢筋能否单面焊接,规范中规定双面焊接搭接长度大于6倍D,但是实际施工中有的地无法方双面焊接,请问各位能否增加搭接长度实施单面焊接,有相关规范吗?请各位不吝赐教。
请问基础接地焊接中钢筋能否单面焊接,规范中规定双面焊接搭接长度大于6倍D,但是实际施工中有的地无法方双面焊接,请问各位能否增加搭接长度实施单面焊接,有相关规范吗?请各位不吝赐教。
2楼
经常遇到这种情况,加大搭接长度应该可以。
回复
3楼
加大搭接长度应该是可以的
回复
4楼
是不是关于可以单面焊接的规范还没有?
回复
5楼
双面焊接可以满足导体截面积,单面焊接只是导体截面的一半!!!规范要求双面焊接,6D搭接的最终目标就是满足导线截面。
回复
6楼
单面焊接12D就可以
回复
7楼
同意楼上的说法
回复
8楼
不同地方要求不同,接地钢筋还是双面焊为妙
回复
9楼
没见过在电气施工上有关于单面焊的说法。
但在土建上钢筋搭接可以单面焊。
回复
10楼
单面焊在施工现场 可以做,但不提倡 不鼓励。
回复
11楼
但是要注意,单面焊 要12倍的搭接长度。
回复