钢筋接头检验取样方法及试验结果评定
钢筋接头检验取样方法及试验结果评定 1. 钢筋接头 热轧钢筋接头采取闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊和机械连接如套筒挤压、锥螺纹等。 钢筋焊接操作人员必须持有上岗证,上岗前还要执行班前焊考核,同时用于焊接参数的确定和钢筋可焊性的检验。班中焊的试验用于对钢筋焊接成品质量的检验。 1.1.钢筋闪光对焊接头 在同一台班内, 由同一焊工完成300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,或在一周内累计计算仍不足300个接头,按一批计算。做力学性能试验时,随机抽取6个接头,3个做拉伸,3个做弯曲。取样长度: ≥φ20mm,l拉=10d+200, l弯=5d十200; <φ20mm, 1拉=10d十250,l 弯=5d十200。 试验结果应符合下列要求: (1).3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度;预热处理III级钢筋接头抗拉强度均不得小于热轧III级钢筋接头抗拉强度570MPa。 (2).至少应有2个试件断于焊缝之外,并呈延性断裂。 当试验结果有一个试件抗拉强度小于上述规定值,或有2个试件
深基坑支护结构的砼、钢筋取样规则
关于深基坑的桩基及支护结构施工,本人对照建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012只需要对灌注桩桩基进行完整性低应变检测即可,对于支护结构冠梁及支撑均未做相关检测要求。但是桩基技术规范和砼结构施工规范对分别对桩基和砼结构做了相关检测要求。按照个人理解,既然是支护结构,应该按照支护技术规程才对。但是按照支护规程,桩及支撑只需做桩的低应变检测即可。现本人有以下疑问1.支护桩基及支撑结构是否就按照建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012进行低应变检测即可。2.如果支护桩基按照桩基技术规范检测要求做砼试块检测,钢筋等原材、港金融焊接、支撑结构砼是否按照砼结构施工规范、钢筋焊接规范进行相关检测要求。3.桩的承载力和完整性是否按照桩基技术规范做相关检测。国家有无明确的检测规定。我们是江苏或江苏有无明确支护结构检测要求。请同行们告知。谢谢。