我的监理工地,现场使用的直径6、8、10的光圆钢全是在圆盘上取样,也就是在调直前取样,可是质监站的同志说要在调直后的钢筋上取,不知道对不对。我个人认为,钢筋调直时,会经过一定冷拉,屈服和抗拉强度会有所提高,而延伸率会有所变化(降低),所以我认为要想知道钢筋的真实力学性能数据,应该在调直前取样,也就是在圆盘的时候取,这个思路对不对。请各位高人帮我分析分析,有没有什么规范要求应该怎么取
有没有人可以给我解惑啊,急等啊
回复
3楼
不要急!我告诉你!
规范没规定的这么细,但根据本人的理解,应在钢筋调值前取样,
原因是见证检测的目的是检测钢筋出厂质量是否合格,如果调直后抽样,
则有可能做出误判!
不过告诉质监方也必要担心,钢筋调直在《混凝土验收》规范中专门有一条文进行管理,
这是你应在现场控制的,既不得超张拉。
质监站的同志是怕你们不控制超张拉而提出这种要求,在当下也是可以理解的!
回复
4楼
如还有问题,请继续提问!
回复
5楼
谢谢你的回复
回复
6楼
应在钢筋调直前取样
回复
7楼
应在钢筋调直后取样
回复