【求平反】板钢筋设计为圆8间距130,被施工单位嘲笑说是新手设计。
dffeng2008
dffeng2008 Lv.4
2012年10月30日 15:55:59
只看楼主

施工单位说,没见过间距为单数的,单数他们不好摆放。但我看图集上连间距135的奇怪数字都有。不知道具体有什么好的施工方法。 说圆8钢筋不好站人,一踩两边翘,不如等截面代换成圆10,这点我还是比较认同的。但是仔细一想,圆8如果作为板的拉通筋,多加几个垫子完全可以解决钢筋比较软的问题,如果作为板面负筋,那就是钢筋两边悬挑,别说圆8踩起来软,就是圆28都不够踩。 不知有经验的大侠怎么看。

2012年10月30日 16:26:14
2楼
看来你们那边施工方比较强大吧,8的板筋正常的很, 只是有一些是地方性的东西, 这种没什么硬性规定
回复
zgfjcjl
2012年10月30日 17:05:47
3楼
你可以说他没见识,你说很多都是这样设计的。为甲方服务,给甲方考虑最省。
回复
无间道
2012年10月30日 19:02:07
4楼
楼板上的钢筋是按照计算来决定的,对于板上部得钢筋,一般不宜小于圆8,间距没有具体规定什么,间距密,直径细对结构抗裂是有好处的。你的配筋只要满足设计要求是没有错的。
回复
jiaonaixu
2012年10月30日 20:00:41
5楼
我们院常用100、125、150、200,看起来比较顺眼,你用130绝对没错,至于8mm钢筋,70年代有一种说法6mm太细,容易踩变形,要求不小于8mm
回复
jiegouxiaosheng
2012年10月30日 20:49:00
6楼
面筋是8很正常 至于间距130 虽然不怎么常见 但是完全也可以
回复
dffeng2008
2012年10月31日 09:23:58
7楼

这位大侠貌似经验比较丰富,但我看到你的例子里有间距125的,据施工方给我的解释是他们摆间距时,按20的间距做记号,所以他说单数间距不好摆。现在看来可能还是他们施工方法太古板。
回复
a34290260
2012年10月31日 10:37:57
8楼
额。。。8的圆钢确实不耐踩。。。加垫用处也不大。不过上了16绝对够踩了。。。。
主要是130的间距比较少。。。
回复
gxp1975
2012年10月31日 10:46:26
9楼
千万不要被施工单位给忽悠了!
做设计的要对自己有信心。
6个的架立筋都可以设计,间距大于50mm,以5mm为单位逐次增加就可以。要是一块板只有500mm宽,放4根钢筋,你让施工单位的自己算算间距又是多少?
回复
boluo_1219
2012年10月31日 11:26:51
10楼
符合规范,满足计算就行。现在甲方扣钢筋啊!!!
回复
温员外
2012年10月31日 12:43:18
11楼
我也认为施工单位说的没错
回复

相关推荐

APP内打开