用光圆钢筋(HPB300)替换带肋钢筋(HRB400),确实可行吗?30*15m的单层砌体结构,所有主筋按照等强度替换可以吗?坐等回答,谢谢!
用光圆钢筋(HPB300)替换带肋钢筋(HRB400),确实可行吗?30*15m的单层砌体结构,所有主筋按照等强度替换可以吗?坐等回答,谢谢!
2楼
不知道你这个要代换那个部位的钢筋,的图纸结构设计总说明中都有详细的钢筋代换说明,需要满足强度、裂缝、构造要求等
回复
3楼
梁柱板还有基础
回复
4楼
相当于结构专业重新设计了,你找设计院吧
回复
5楼
有些地方可能会超过2.5%的最大配筋率,或者造成梁筋多排,混凝土浇筑困难。毕竟跳了2个等级,相差较大。
回复
6楼
我们正在施工的项目设计箍筋就采用光圆钢筋(HPB300),但目前市场上还很难采购。后来经设计同意,采用HRB400螺纹钢代替。貌似问题不大。。。
回复