关于焊接钢筋取样的问题:
lxfhnyz
lxfhnyz Lv.3
2011年08月29日 22:38:19
来自于建筑施工
只看楼主

关于焊接钢筋取样的问题:梁和柱的钢筋都是事先下料后再进行焊接的,焊接后它们的尺寸应该是和我们设计是吻合的,按照取样规范取样,势必会让已焊接好的钢筋达不到设计要求,若对取样后钢筋进行二次焊接,有些接头就会出现在非搭接部位(虽然有些可以避开,但有时会在同一跨出现二个接头,这个规范也是不允许的),不知道大家都是怎么处理这个问题的!

关于焊接钢筋取样的问题:

梁和柱的钢筋都是事先下料后再进行焊接的,焊接后它们的尺寸应该是和我们设计是吻合的,按照取样规范取样,势必会让已焊接好的钢筋达不到设计要求,若对取样后钢筋进行二次焊接,有些接头就会出现在非搭接部位(虽然有些可以避开,但有时会在同一跨出现二个接头,这个规范也是不允许的),不知道大家都是怎么处理这个问题的!
sunjr713
2011年08月30日 08:06:30
2楼
取样是偶然的特殊情况,数量很少,只要控制好接头焊接质量,其他的如接头间距、数量等可不做要求。
回复
事在任为
2011年08月30日 09:53:17
3楼
取样后只有采用搭接焊了,用一根短钢筋将割断的钢筋焊接起来。至于接头百分率与非连接区的问题,我想这是一种特殊情况吧,正如楼上说的,只有控制好接头质量,规定接头百分率与非连接区的原因也就是因为焊接质量不易保证。
回复
大虾大虾
2016年08月01日 08:16:31
4楼
取样后只有采用搭接焊了。