一、水泥物理性能试验 1.取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。 2.取样方法:随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第4.0.1条
1.取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。
2.取样方法:随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。
《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第4.0.1条
1.取样频率:同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤30吨/批。
考虑到目前成型钢筋生产的实际情况,本条规定同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋,其检验批量不应大于30t。同一钢筋来源指成型钢筋加工所用钢筋为同一企业生产。根据本规范第5.1.2条的相关规定,经产品认证符合要求的成型钢筋及连续三批均一次检验合格的同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋,检验批量可扩大到不大于60t。
2.取样方法:每批任意选取两钢筋切取两根用于拉伸试验,两根用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为400~500mm,弯曲试验一般为350mm。
《混凝土结构工程施工质量验收规范 》 GB50204-2015第52.2条及条文说明
1.取样频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。
2.取样方法:每批随机切取3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为450mm。
? 《
钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012
第5.6条 ?
1.取样频率:同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累计仍不足300个接头时,仍按一批计算。
2.取样方法:
力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验;
《 钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 第5.3.1条
(机械连接详见文章:图文讲解!一篇搞懂钢筋机械连接几种常用方式 )
1.取样频率:同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。
2.取样方法
:应在工程结构中随机截取3个接头试件做极限抗拉强度试验,长度按不同试验室的检测仪器定,按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的极限抗拉强度均符合本规程相应等级的强度要求时,该验收批应评为合格。当仅有1个试件的极限抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中仍有1个试件的极限抗拉强度不符合要求,该验收批应评为不合格。
《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016第7条
1、出厂检验
?出厂检验的项目包括:尺寸允许偏差、外观质量、干密度、立方体抗压强度。
?抽样规则:
(1)同品种、同规格、同级别的砌块,以30000块为一批,每天不足30000块亦为一批,随机抽取50块进行尺寸允许偏差、外观质量检验。
(2)从尺寸允许偏差与外观质量检验合格的砌块中,随机抽取6块,每块制作1组试件,进行如下项目检验:?a)干密度:3组。b)抗压强度:3组。
《蒸压加气混凝土砌块
》
GB/T11968-2020
第8条
《普通混凝土小型砌块》 GB/T8239-2014第8条
砌块按密度等级和强度等级分批验收。以同一品种轻集料和水泥按同一生产工艺制成的相同密度等级和强度等级的300m 3 砌块为一批;不足300m 3 者亦按一批计。
2、抽样规则
出厂检验时,每批随机抽取32块做尺寸偏差和外观质量检验;再从尺寸偏差和外观质量检验合格的砌块中,随机抽取如下数量进行以下项目的检验:a)强度:5块;b)密度、吸水率和相对含水率:3块。
《轻集料混凝土小型空心砌块 》 GB/T15229-2011 第8条
《蒸压灰砂实心砖和实心砌块
》
GB/T11945-2019
第8.3条
1.取样频率:每3.5~15万块为一批,不足3.5万块仍作为一批。
《 烧结普通砖》GB∕T 5101-2017第8.2条
《
烧结多孔砖和多孔砌块》 GB13544-2011
第7.2条
《混凝土实心砖》GBT21144-2007
《承重混凝土多孔砖》GB 25779-2010
《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107—2010
《地下防水工程质量验收规范 》 GB50208-20
11
第4条