为什么有的接地,有的不呢?
求解 防雷接地这个钢板叫什么
这个方块东西叫什么 作用什么啊 求前辈解答
彩钢板屋面避雷带与接地预埋板怎么连接?
彩钢板屋面做了一圈避雷带(不利用彩钢板),我给结构提了距离柱顶0.5米处预埋接地板,接地板与柱内钢筋需可靠连接。问题在混凝土柱外面是岩棉夹心板的墙面,我的预埋件能不能放在墙的外面,在用扁钢穿过岩棉夹心板的墙面之后与柱内钢筋连接,我就是想知道一般的岩棉夹心板能不能给我的扁钢穿过。
接地预埋钢板预留之后需要做等电位盒和断接卡箱吗
接地图纸上说,在距地0.5米处预留100*100*6的镀锌钢板作为测量接地电阻用,在卫生间预留100*100*6镀锌钢板做等电位连接用。请问各位同行前辈,如果预留了这些钢板还用做短接卡箱和等电位盒吗?如果做的话应该怎么做??求助求助,谢谢
关于防雷接地,什么时候测试?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
钢屋面接地的接地网是否直接用整个彩钢板屋面
各位请教下,钢屋面避雷的避雷网是否直接利用整个彩钢板屋面,不必再在钢屋面上焊接地圆钢,把引下点的镀锌圆钢焊在屋面下钢架上就可以了,是这样的吗?
关于防雷接地跨接的问题
请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
关于接地的问题,请教专家
我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!
请教:一个关于接地的问题
请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!
关于电机保护接地的问题
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。