请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!

请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!
免费打赏
rk5707
2012年08月10日 08:13:18
2楼
有压降啊!!所以出线粗!!
回复
iamcmh
2012年08月10日 08:42:27
3楼
至MEB的是总等电位联结线,规范规定最大为25平方铜线。
PE线另有要求,比等电位线大是正常的。
回复
wangyan80
2012年08月10日 11:15:39
4楼
总等电位联接线最大截面25平方,最小16平方铜线。PE线截面是相线的一半。
回复