防雷接地电阻值多少是安全的?
接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代“接地电阻”,同时建议规程采用接触电压和跨步电压作为安全判据;还应选用轻便、准确的异频测量系统获得接地阻抗的正确结果,以保障人身、设备的安全,利于电力系统的安全运行。 接地电阻多少以上是安全的 接地电阻肯定是越小越好,设备不同要求不同: 1、在1kV以下中性点直接接地系统中,接地电阻小于或等于4Ω,重复接地电阻小于或等于10Ω; 2、电压1kV以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻为4Ω。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻应小于或等于4Ω。单点接地通常用下面样式的仪器来测试接地电阻; 3、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220V低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于4Ω,当容量在10
综合分析接地电阻柜的电阻值如何选取!
中性点接地电阻柜应根据下列条件进行分析,进行合理的选用。 1、按限制弧光接地过电压的要求选择 当IR=Ic时,在半个周期内可将电网对地电容的电荷泄放到只有0.043Q0,这时可将间歇性弧光过电压倍数限制在2.5倍以内。当IR= 4Ic时,可将间歇性弧光过电压倍数限制在2倍以内,一般选取IR=(1~4)Ic即可满足限制间歇性弧光过电压的要求。IR指流过电阻电流,Ic指系统电容电流。 2、按保证继电保护灵敏度的要求选择 中性点经电阻接地系统是通过各条线路的零序保护,来判断故障线路的,当某条线路发生单相接地故障时,该线路的零序保护动作,跳开本线路的断路器,使故障点与电源隔离。线路的零序保护是按躲过本线路的对地电容电流进行整定的,单相接地时,故障电流远远大于整定值,保护灵敏度是可以保证的。 3、按降低对通信线路的干扰影响考虑 为了降低中性点