问一个接地电阻阻值问题
all_spring
all_spring Lv.2
2009年03月02日 11:01:59
来自于防雷减灾
只看楼主

现有100kVA变压器一台,高压与低压电力装置共用的接地装置,我设计时规定接地电阻不大于4欧,但是有人说接地电阻应不大于1欧。 根据民用建筑电气设计规范规定“14.5.1.1 小接地短路电流系统的电力装置的接地电阻,应符合下式要求:(1)高压与低压电力装置共用的接地装置R≤120/I(14.5.1.1-1).接地电阻不宜超过4Ω(2)仅用于高压电力装置的接地装置R≤250/I(14.5.1.1-2)

现有100kVA变压器一台,高压与低压电力装置共用的接地装置,我设计时规定接地电阻不大于4欧,但是有人说接地电阻应不大于1欧。
根据民用建筑电气设计规范规定“14.5.1.1 小接地短路电流系统的电力装置的接地电阻,应符合下式要求:
(1)高压与低压电力装置共用的接地装置R≤120/I(14.5.1.1-1).接地电阻不宜超过4Ω
(2)仅用于高压电力装置的接地装置R≤250/I(14.5.1.1-2)
式中 ——考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);
——计算用的接地故障电流(A)。接地电阻不宜超过10Ω。
我想在想问到底是4欧还是1欧,另外“计算用的接地故障电流”怎么计算?
fg56h
2010年05月08日 14:58:47
2楼
顶一下
回复
wlszjs
2010年05月08日 21:08:16
3楼
如果仅仅是作为一个独立变电站考虑,接地电阻4欧姆就可以呢。如果这个变电站是建在大楼内的,那么其接地必然与大楼的接地要连接在一起,而现在大楼的智能呀,信息呀,等等,往往要求是1欧姆,这样按阻值小的要求,就用一欧姆了。另外,如果如果高压系统是小电阻接地系统,那么也要求采用一欧姆甚至更小的阻值。
回复
yuandongxu321
2010年05月10日 17:40:49
4楼
呵呵,顶3楼的,学习了
回复

相关推荐