什么是工作接地,保护接地,防雷接地及阻值
一、工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。 二、保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部
防雷接地电阻值多少是安全的?
接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代“接地电阻”,同时建议规程采用接触电压和跨步电压作为安全判据;还应选用轻便、准确的异频测量系统获得接地阻抗的正确结果,以保障人身、设备的安全,利于电力系统的安全运行。 接地电阻多少以上是安全的 接地电阻肯定是越小越好,设备不同要求不同: 1、在1kV以下中性点直接接地系统中,接地电阻小于或等于4Ω,重复接地电阻小于或等于10Ω; 2、电压1kV以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻为4Ω。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻应小于或等于4Ω。单点接地通常用下面样式的仪器来测试接地电阻; 3、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220V低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于4Ω,当容量在10