高层在建建筑,二十层以上栏杆接接地防侧击雷,现接地电阻合格,可是栏杆本身的电阻为3-6欧,请问可以算合格不,请各位大侠指导!
高层在建建筑,二十层以上栏杆接接地防侧击雷,现接地电阻合格,可是栏杆本身的电阻为3-6欧,请问可以算合格不,请各位大侠指导!
2楼
栏杆和接地连接后超过一肯定不合格啊
回复
3楼
zqh422593 发表于 2015-7-29 11:58 栏杆和接地连接后超过一肯定不合格啊直击雷的防雷接地电阻10欧就可以了,现在栏杆本身的电阻有个几欧,引出线的阻值是1欧以下,对于防雷这个功能来说,是不是就可以算达到要求呢,设计上也没有明确指出栏杆接地后测量电阻应是多大,只是说明应与防雷装置连接。
回复
4楼
感觉问题不大,原来栏杆电阻那么大啊
回复
5楼
jasior 发表于 2015-7-29 17:30 感觉问题不大,原来栏杆电阻那么大啊栏杆是铝合金的,构件之间用卡槽连接,表面都有涂层,有些地方用自攻螺钉固定,所以栏杆的整体电阻都不是很好!
回复
6楼
嗯,应该没有多大的问题
回复
7楼
请问,设计联合接地电阻值为1,现场在一层外墙测试接地电阻为0.33,13层屋面避雷带测试为2.46,合格吗