请问各位:防雷接地电阻到底是多少?
bluesea_xiaoxiao
2005年08月02日 15:40:24
来自于防雷减灾
只看楼主

我们以前做的防雷接地都是和电气接地是共用接地,接地电阻为1欧姆。但是现在我们总院电气总工提出来说是共用接地是4欧姆!我翻了防雷规范和民用建筑电气规范,都没有提到这个!请问,这个垫子到底是几欧姆?最好能把出处写一下(注:建筑为普通的建筑,并非什么电子计算机房啊什么的)谢谢

我们以前做的防雷接地都是和电气接地是共用接地,接地电阻为1欧姆。但是现在我们总院电气总工提出来说是共用接地是4欧姆!我翻了防雷规范和民用建筑电气规范,都没有提到这个!请问,这个垫子到底是几欧姆?最好能把出处写一下(注:建筑为普通的建筑,并非什么电子计算机房啊什么的)谢谢
lldmm
2005年08月02日 15:45:40
2楼
可详见《全国民用建筑工程设计技术措施》2003年的。应该这个是最新的了。P115页。共用接地小于等于1欧姆。
回复
李兴龙机电科技
2005年08月02日 15:57:56
3楼
公用接地系统,电阻取其中最小值;如果和弱电系统公用,应该不大于1。
回复
drogan_h
2005年08月02日 16:55:19
4楼
共用接地应小于等于1欧姆的
回复
ttt001
2005年08月02日 20:01:12
5楼
对于大电流接地系统,这个数值是0.5欧姆。
回复
大鼻山
2005年08月02日 22:53:34
6楼

如果你的电气接地,不包括有源的弱电系统接地,那么4欧姆就是正解;否则就是1欧姆。
回复
lvbokele
2005年08月03日 16:00:56
7楼
看看建筑电气安装工程图集上面有各类接地的数值要求
回复
szhjf
2005年08月04日 09:43:43
8楼
我觉得现在的电气设计几乎不可能不包括弱电系统,所以,应该是要做成小于等于1欧姆的,楼主没有将该工程的”电气接地“解释清楚啊!
回复
mage780705
2005年08月04日 16:22:49
9楼
长见识了,谢谢各位。
回复
jingmen.huwei
2005年08月04日 20:19:37
10楼


现在的弱电接地都是单独做的啊,

不过公用的接地是不大于1欧姆的.
回复
electricity
2005年08月08日 00:55:11
11楼
我做工业设计的, 仪表单独做接地, 电气的是4欧姆. 而且据我了解其他的工业项目全是4欧姆.
回复

相关推荐