中性点接地电阻柜应根据下列条件进行分析,进行合理的选用。 1、按限制弧光接地过电压的要求选择 当IR=Ic时,在半个周期内可将电网对地电容的电荷泄放到只有0.043Q0,这时可将间歇性弧光过电压倍数限制在2.5倍以内。当IR= 4Ic时,可将间歇性弧光过电压倍数限制在2倍以内,一般选取IR=(1~4)Ic即可满足限制间歇性弧光过电压的要求。IR指流过电阻电流,Ic指系统电容电流。
中性点接地电阻柜应根据下列条件进行分析,进行合理的选用。
1、按限制弧光接地过电压的要求选择
当IR=Ic时,在半个周期内可将电网对地电容的电荷泄放到只有0.043Q0,这时可将间歇性弧光过电压倍数限制在2.5倍以内。当IR= 4Ic时,可将间歇性弧光过电压倍数限制在2倍以内,一般选取IR=(1~4)Ic即可满足限制间歇性弧光过电压的要求。IR指流过电阻电流,Ic指系统电容电流。
2、按保证继电保护灵敏度的要求选择
中性点经电阻接地系统是通过各条线路的零序保护,来判断故障线路的,当某条线路发生单相接地故障时,该线路的零序保护动作,跳开本线路的断路器,使故障点与电源隔离。线路的零序保护是按躲过本线路的对地电容电流进行整定的,单相接地时,故障电流远远大于整定值,保护灵敏度是可以保证的。
3、按降低对通信线路的干扰影响考虑
为了降低中性点经小电阻接地配电网单相接地时对通信线路的影响,应选择阻值较小的中性点接地电阻柜,同时尽量减小馈电线路的平行敷设长度,增大两种线路之间的距离。
4、从人身安全方面考虑
中性点经小电阻接地系统在发生单相接地故障时,由于保护能正确动作跳闸,在短时间内使接地故障线路失去了电源,一方面可使触电人员在很短的时间内脱离电源,大大减小了触电人员的伤害成都。另一方面,由于保护动作跳闸的时间很短,人员在保护动作的时限内接触故障点的概率是很小的。也就减少了单相接地故障时造成人身伤害事故的机会。
电缆线路在发生单相接地时由于外皮的分流作用,入地电流仅有一小部分,所以引起的地电位升高也比较小,一般不会造成危险的跨步电压和接触电压。所以从降低故障点的跨步电压和接触电压角度考虑,IR值越小越好,也就是中性点电阻阻值越大越好。
5、从减小故障点接地短路电流考虑
故障点的单相接地短路电流越大,故障时对故障设备的损坏越大,从减小单相接地故障电流对故障设备的损坏程度考虑,中性点接地电阻的阻值越大越好。