新人,请教一下:1、单独防雷接地电阻中涉及到两个值,10欧和30欧,这两个值是分别用于什么环境的?2、为什么在该种环境下接地电阻要不大于10欧或者30欧呢?就是说,这两个数字确定下来的原理是什么?
新人,请教一下:
1、单独防雷接地电阻中涉及到两个值,10欧和30欧,这两个值是分别用于什么环境的?
2、为什么在该种环境下接地电阻要不大于10欧或者30欧呢?就是说,这两个数字确定下来的原理是什么?
2楼
规范上有的,防雷设计规范上有!
好像一般是10欧姆,但是有些高土壤电阻率的地区,可以放大到30欧姆!
回复
3楼
就是说接地电阻值要求10欧姆,但是对于高土壤电阻率的地区可以提高点,
但是不能超过30欧姆,对于3000欧米以下的地区!
回复
4楼
实际工程中,小于10欧姆是很容易做到的
回复
5楼
2类防雷建筑单独接地装置为不大于10Ω;
3类防雷建筑单独接地装置为不大于30Ω;
共用接地体不大于1Ω.
回复
6楼
一般情况下都是10
回复
7楼
学习
回复
8楼
那么这个10欧和30欧,为什么是这两个数值呢?
回复
9楼
怎么沉了?
回复
10楼
第二类防雷GB 50057-94
三、本规范第2.0.3条一、二、三、八、九款所规定的建筑物,其低压电源线路应符合下列要求:
1.当低压架空线转换金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引入时,其埋地长度应大于或等于15m,尚应符合本条第二款1项的其它要求。
2.当架空线直接引入时,在入户处应加装避雷器,并将其与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气设备的接地装置上。靠近建筑物的两基电杆上的绝缘子铁脚应接地,其冲击接地电阻不应大于30Ω。
四、架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引入、引出该建筑物的金管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应 10Ω。
回复