大家知道低压设备的接地电阻是多少
1、对与总容量在100kVA以上的发电机或变压器供电系统相连的接地装置,接地电阻不应超过4Ω,以上系统有零线重复接地时,每处的接地电阻不超过4Ω。 2、对与总容量在100kVA以下的发电机或变压器供电系统相连的接地装置,接地电阻不应超过10Ω,以上系统有零线重复接地时,每处的接地电阻不超过30Ω,且接地点不应少于3点。 3、对TT、IT系统中的用电设备的接地电阻,按接地电压不高于50V计算,一般接地电阻不大于100Ω。接地电阻的规定值 [code]接地装置的特点[/code] [code] 接地电阻[/code] [code]电源总容量在100kVA以上[/code] [code] 不得超过4Ω[/code] 电源总容量在
防雷接地电阻值多少是安全的?
接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代“接地电阻”,同时建议规程采用接触电压和跨步电压作为安全判据;还应选用轻便、准确的异频测量系统获得接地阻抗的正确结果,以保障人身、设备的安全,利于电力系统的安全运行。 接地电阻多少以上是安全的 接地电阻肯定是越小越好,设备不同要求不同: 1、在1kV以下中性点直接接地系统中,接地电阻小于或等于4Ω,重复接地电阻小于或等于10Ω; 2、电压1kV以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻为4Ω。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻应小于或等于4Ω。单点接地通常用下面样式的仪器来测试接地电阻; 3、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220V低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于4Ω,当容量在10