接地电阻柜是如何运作的?
有的变频器开关电源,会造成一定的干扰,电源线及电机线就是干扰器的天线,地线接地不良则干扰信号,也可通过接在外壳的地线发出去。接地电阻柜厂家介绍线路越长则干扰范围就越大,大功率电阻柜不仅干扰周围的电子设备,也可干扰变频器本身。 有的变频器在防止干扰信号辐射及输入下了一定的工夫,变频器不会经常误动作,一些偷工减料的变频器,则有时因干扰问题令你头痛,如果你的控制系在使用变频器的同时,还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备,如电脑,人机界面、感应器等,在选购变频器及布线时就要很小心。 制动电阻柜要求耐高温,功率大,过电流大,耐冲击。重要的感抗值,电感值要求很小,否则放电时产生会产生巨大的冲击。这些要求市场上很多产品来说要求太苛刻,所以很难找到能够满足使用要求的产品。大功率电源,变频电源,继电器,医疗器械及各类仪器,在使用中往往会产生一些多余的功率需要散发出去,这个时候就要用到大功率制动电阻柜作为负载,进行放电,以消耗多余的功率。 制动电阻柜在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之
接地电阻柜是如何命名的?
接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻”,另一部分是“柜”。 “接地电阻”是指设备与大地之间的电阻值,用于衡量设备接地的良好程度。在电力系统中,接地电阻的测量和控制非常重要,可以确保电力系统的安全稳定运行。 “柜”是指设备的外观特征,通常是一种柜式结构。接地电阻柜通常是一种专门用于测量和控制接地电阻的柜式设备,包括电阻测量、信号处理、控制等功能。 综合起来,接地电阻柜的命名主要是基于其功能和外观特征,用于测量和控制电力系统的接地电阻值。
长沙电力承装:标准接地电阻规范要求
1、独立的防雷保护接地电阻应≤10欧;2、独立的安全保护接地电阻应≤4欧;3、独立的交流工作接地电阻应≤4欧;4、独立的直流工作接地电阻应≤4欧;5、防静电接地电阻一般要求≤100欧6 共用接地体(联合接地)应<接地电阻1欧。 避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。 接地分三种 1.保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。1Ω以下 2. 防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 3.防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。 长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程
接地摇表使用方法说明及接地电阻测试标准
接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。 以ZC29B-2型摇表测试方法如下: 在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。 (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。 (3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另