变压器接地电阻达不到标准该怎么办?
yhydyjq
yhydyjq Lv.2
2012年01月18日 16:04:55
来自于变压器
只看楼主

在施工工程中遇到一个问题,想请教各位前辈,请多给意见在安装好变压器后,发现该区域全是回填的大石头,使得变压器接地电阻达不到标准,请问怎么解决,变压器旁边30米有一个小山包,但属于贵州的喀什特地貌,不知道能有什么好的方案解决一下变压器接地问题,请各位多赐教

在施工工程中遇到一个问题,想请教各位前辈,请多给意见
在安装好变压器后,发现该区域全是回填的大石头,使得变压器接地电阻达不到标准,请问怎么解决,变压器旁边30米有一个小山包,但属于贵州的喀什特地貌,不知道能有什么好的方案解决一下变压器接地问题,请各位多赐教
免费打赏
zyz8438
2012年01月18日 16:13:03
2楼
没办法,只好多花钱出力了!

1、多打接地极
2、加降阻剂
回复
yhydyjq
2012年01月18日 16:30:04
3楼
请问降阻剂是不是有时效性,过几年又必须重新加降阻剂?
回复
lingxuct
2012年01月18日 16:40:53
4楼
支持下楼!

“回填的大石头”可以挖掉,埋的深一点,在没有测试合格前,不要回填。
回复
zyz8438
2012年01月18日 16:42:54
5楼
降阻剂肯定是有时效性的,而且会有一定的腐蚀性!

实际上普通土壤也是有腐蚀性,接地装置也会有时效性,只是有降阻剂之后,问题变得更为突出罢了。所以,这就需要根据实际情况好好权衡利弊。

目前有比较好的降阻剂,稀土防雷降阻剂,没有用过,只是听说。可能价格比较贵!
回复
噬书
2012年01月19日 11:13:38
6楼
换土,加降阻剂,多打钎子
回复
无影
2012年01月19日 11:42:18
7楼
以前看过一篇论文,好像如果岩石压紧的话也可以降低电阻。如果不行,就降阻剂,还不行就换土
回复
qyg8421
2012年01月19日 16:30:37
8楼
加桩最安全,再难也要加,直至合格。别的有后患。
回复
zjf852
2012年01月19日 17:21:42
9楼
这可是大事,不能马虎的一定要合格后才能运行哈!
回复
2010lzp
2012年01月19日 18:23:54
10楼
降阻剂腐蚀接地极蛮严重的,接地模块效果不错但又太贵。空间允许的话,加长放射接地带吧
回复
老清洁工
2012年01月19日 19:26:31
11楼
zai在岩石缝的地方做两三个10米左右的深井接地极,灌降阻剂后加入适当的水,就应该可以达标了
回复

相关推荐

APP内打开