接地电阻小于0.1欧是什么标准上的
xianfeng301
2010年09月16日 23:41:57
只看楼主

我们公司的电控柜,要求门锁对地的接地电阻小于0.1欧,这是合理的吗,请问这是哪份标准里面的。在网上查了下,都是要示4欧以下就OK了啊。谢谢大家

我们公司的电控柜,要求门锁对地的接地电阻小于0.1欧,这是合理的吗,请问这是哪份标准里面的。
在网上查了下,都是要示4欧以下就OK了啊。
谢谢大家
weilmeng
2010年09月16日 23:58:34
2楼
没听说过 还有这样的要求
回复
gamineshow
2010年09月17日 11:11:51
3楼
可能很多设计的想法是,我给了个高要求,真正做的时候能符合国家标准就行
如果给个国家标准,可能生产出来就不符合要求了
没办法,现在偷工减料的太厉害了
安徽很多建造设计院都是100%放余量的,问之理由:施工单位偷工减料实在是触目惊心
回复
姜振祥
2010年09月17日 12:26:17
4楼
好像是3C的要求啊,你可以查一下3C方面的标准看看吧
回复
solostar
2010年09月17日 13:06:00
5楼
如果有弱电和计算机设备,综合接地电阻应该是1欧姆吧
回复
ccccyq
2010年09月17日 13:38:09
6楼
头一次听说要这么小的电阻
回复
lina009
2010年09月17日 13:42:49
7楼
头一次听说要这么小的电阻
回复
mr_yon
2010年09月17日 14:57:59
8楼
GB7251-2005/2006,GB 15576-2008都这样规定的.
回复
hqz159
2010年09月17日 16:18:01
9楼
一些电子仪器,特别是精密仪器仪表,是有要求0.1欧姆的:loveliness:
回复
c450332
2010年09月17日 17:46:37
10楼
:handshake 防雷接地
回复
r714285386
2010年09月17日 19:11:57
11楼
新手路过,学习!:lol
回复