降低接地电阻的几种方法
1 更换土壤这种方法是采用电阻率较低的土壤(如:粘土、黑土及砂质粘土等)替换原有电阻率较高的土壤,置换范围在接地体周围0.5m以内和接地体的1/3处。但这种取土置换方法对人力和工时耗费都较大。 2 人工处理土壤(对土壤进行化学处理) 在接地体周围土壤中加入化学物,如食盐、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,提高接地体周围土壤的导电性。采用食盐,对于不同的土壤其效果也不同,如砂质粘土用食盐处理后,土壤电阻率可减小1/3~1/2,砂土的电阻率减小3/5~3/4,砂的电阻率减小7/9~7/8;对于多岩土壤,用1%食盐溶液浸渍后,其导电率可增加70%。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地的热稳定性、加速接地体的腐蚀、减少接地体的使用年限。因此,一般来说,是在万不得以的条件下才建
如何才能降低接地装置的接地电阻
随着社会经济的不断发展,对电力的需求逐年攀升,各种用电设备剧增。每年仅我司新增、移位安装的配电变压器很多,在实际工程中,发现很多配电变压器的安装位置或其它需要接地装置的杆塔,接地阻值有的较高,如高山、坡地、河滩等处,均需要特殊处理,才能达到规程的要求。在去年由我司实施的西部农网完善工程中的太兴乡五村高低压配电工程等,在这几年中涪江边新增了很多采砂取石的砂石场,均有不同长短距离的高低压线路,或安装了配电变压器,有的采取了特殊措施,降低接地电阻,才达到了安全运行的要求。在雷雨季节配电变压器经常遭受雷击,由于接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身残压过高,或在接地电阻上产生很高的电压降,引起变压器烧毁事故。因此,接地装置的接地电阻必须符合规程规定值。对10kV配电变压器:容量在100kVA及以下,其接地电阻不应大于10Ω;容量在100kVA以上,其接地电阻不应大于4Ω。接地装置施工完毕应进行接地电阻测试,合格后方可回填土。同时,变压器外壳必须良好接地,外壳接地运用螺栓拧紧,不可用焊接直接焊牢,以便检修。
接地电阻柜是如何命名的?
接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻”,另一部分是“柜”。 “接地电阻”是指设备与大地之间的电阻值,用于衡量设备接地的良好程度。在电力系统中,接地电阻的测量和控制非常重要,可以确保电力系统的安全稳定运行。 “柜”是指设备的外观特征,通常是一种柜式结构。接地电阻柜通常是一种专门用于测量和控制接地电阻的柜式设备,包括电阻测量、信号处理、控制等功能。 综合起来,接地电阻柜的命名主要是基于其功能和外观特征,用于测量和控制电力系统的接地电阻值。
接地电阻柜是如何运作的?
有的变频器开关电源,会造成一定的干扰,电源线及电机线就是干扰器的天线,地线接地不良则干扰信号,也可通过接在外壳的地线发出去。接地电阻柜厂家介绍线路越长则干扰范围就越大,大功率电阻柜不仅干扰周围的电子设备,也可干扰变频器本身。 有的变频器在防止干扰信号辐射及输入下了一定的工夫,变频器不会经常误动作,一些偷工减料的变频器,则有时因干扰问题令你头痛,如果你的控制系在使用变频器的同时,还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备,如电脑,人机界面、感应器等,在选购变频器及布线时就要很小心。 制动电阻柜要求耐高温,功率大,过电流大,耐冲击。重要的感抗值,电感值要求很小,否则放电时产生会产生巨大的冲击。这些要求市场上很多产品来说要求太苛刻,所以很难找到能够满足使用要求的产品。大功率电源,变频电源,继电器,医疗器械及各类仪器,在使用中往往会产生一些多余的功率需要散发出去,这个时候就要用到大功率制动电阻柜作为负载,进行放电,以消耗多余的功率。 制动电阻柜在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之