山上建筑物接地电阻如何降低?
gwcwk
gwcwk Lv.5
2010年05月13日 21:46:28
来自于防雷减灾
只看楼主

本人目前在山上施工一地震监测站,建筑面积为30平方米,高度为4米,屋面为Φ12圆钢避雷带,基础用40*4扁钢环通,四个角有两个用40*4扁钢引至山下(每根大约有150米)。现在实测接地电阻值为10.8欧姆,而设计要求为不大于1欧姆,请教如何处理?谢谢!(山上的土层大约只有20厘米左右,下面都是石头)[ 本帖最后由 cywk 于 2010-5-13 21:48 编辑 ]

本人目前在山上施工一地震监测站,建筑面积为30平方米,高度为4米,屋面为Φ12圆钢避雷带,基础用40*4扁钢环通,四个角有两个用40*4扁钢引至山下(每根大约有150米)。现在实测接地电阻值为10.8欧姆,而设计要求为不大于1欧姆,请教如何处理?谢谢!(山上的土层大约只有20厘米左右,下面都是石头)

[ 本帖最后由 cywk 于 2010-5-13 21:48 编辑 ]
jsgcwkc
2010年05月14日 13:03:20
2楼
1、必须在水平接地体(40*4扁钢引至山下)周围换土壤电阻率低的土。
2、必须有垂直接地体(2米以上),如高山建议用非金属接地材料做接地极。
3、建议在建筑周围做环形接地地网,能有效散流。长距离外引扁钢,实际降阻效果、机房使用效果不会理想。
4、接地电阻不是衡量合格的唯一标准,所在地土壤电阻率大于700欧米的,地阻大小可不考虑,但必须在建筑周围做环形接地体