接地电阻的测量还是用摇表吗?
sxtyfgy
sxtyfgy Lv.7
2006年09月12日 20:49:58
来自于防雷减灾
只看楼主

某建筑物地下各层已经施工完毕,出了地面,现施工一层,要测量接地电阻,怎么测?现在最新最好的测量方法是什么?还是用以前的摇表吗?

某建筑物地下各层已经施工完毕,出了地面,现施工一层,要测量接地电阻,怎么测?现在最新最好的测量方法是什么?还是用以前的摇表吗?
大胡子
2006年09月12日 21:48:57
2楼
接地电阻测试表
回复
sxtyfgy
2006年09月12日 22:08:32
3楼
1.手摇式地阻表测量原理
手摇式地阻表是一种较为传统的测量仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法,其测量手段是在被测地线接地桩(暂称为X)一侧地上打入两根辅助测试桩,要求这两根测试桩位于被测地桩的同一侧,三者基本在一条直线上,距被测地桩较近的一根辅助测试桩(称为Y)距离被测地桩20 米左右,距被测地桩较远的一根辅助测试桩(称为Z)距离被测地桩40米左右。测试时,按要求的转速转动摇把,测试仪通过内部磁电机产生电能,在被测地桩X和较远的辅助测试桩(称为Z)之间“灌入”电流,此时在被测地桩X和辅助地桩Y之间可获得一电压,仪表通过测量该电流和电压值,即可计算出被测接地桩的地阻。
回复
sxtyfgy
2006年09月12日 22:10:05
4楼
2.钳形地阻表测量原理
钳形地阻表是一种新颖的测量工具,它方便、快捷,外形酷似钳形电流表,测试时不需辅助测试桩,只需往被测地线上一夹,几秒钟即可获得测量结果,极大地方便了地阻测量工作。钳形地阻表还有一个很大的优点是可以对在用设备的地阻进行在线测量,而不需切断设备电源或断开地线。
由于钳形地阻表的特殊结构,使它可以很方便地作为电流表使用,很多这类仪表同时具有钳形电流表的功能。另一方面,虽然钳形地阻表测试时使用一定频率的信号以排除干扰,但在被测线缆上有很大电流存在的情况下,测量也会受到干扰,导致结果不准确。所以,按照要求,在使用时应先测线缆上的电流,只有在电流不是非常大时才可进一步测量地阻。有些仪表在测量地阻时自动进行噪声干扰检测,当干扰太大以致测量不能进行时会给出提示。
回复
lixiaosong0007
2006年09月13日 16:01:55
5楼
用地租仪测量
回复
jbozhao
2006年09月14日 15:52:00
6楼
防雷办,的测定方法是采用"电压电流法",进行综合测试,一般的地阻表测试,防雷办并不认可.
回复
c81823
2006年09月14日 18:02:59
7楼



好东西,早就听说有新型工具了,就是没有机会知道叫什么名字和用法。
回复
sxtyfgy
2006年09月15日 07:40:45
8楼
ZC-08摇表.
实测电阻A点:0.18欧姆.
回复
sxtyfgy
2006年09月15日 07:43:00
9楼
ZC-08摇表.
实测电阻B点:0.12欧姆.
回复
sxtyfgy
2006年09月15日 07:48:19
10楼
ZC-08摇表.
实测电阻C点:0.21欧姆.
回复
sxtyfgy
2006年09月15日 07:56:23
11楼
下面是三个测试点的相对位置.
设计要求联合接地电阻在1欧姆以下,按现在测试的结果符合误差要求吗?能否满足等电位的要求?