1、独立的防雷保护接地电阻应≤10欧;2、独立的安全保护接地电阻应≤4欧;3、独立的交流工作接地电阻应≤4欧;4、独立的直流工作接地电阻应≤4欧;5、防静电接地电阻一般要求≤100欧6 共用接地体(联合接地)应<接地电阻1欧。 避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。 接地分三种
2、独立的安全保护接地电阻应≤4欧;
3、独立的交流工作接地电阻应≤4欧;
4、独立的直流工作接地电阻应≤4欧;
5、防静电接地电阻一般要求≤100欧
6 共用接地体(联合接地)应<接地电阻1欧。 避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。 接地分三种
1.保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。1Ω以下
2. 防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。
3.防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568