发电机励磁回路接地故障有什么危害
发电机正常运行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻和分布电容,它们的大小与发电机转子的结构、冷却方式等因素有关。当转子绝缘损坏时,就可引起励磁回路接地故障,常见的是一点接地故障,如不及时处理,还可能接着发生两点接地故障。励磁回路的一点接地故障,由于构不成电流通路,对发电机不会构成直接的危害。对于励磁回路一点接地故障的危害,主要是担心再发生第二点接地故障。因为在一点接地故障后,励磁回路对地电压将有所增高,就有可能再发生第二个接地故障点。 发电机励磁回路发生两点接地故障的危害表现为: 1、转子绕组一部分被短路,另一部分绕组的电流增加,这就破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机的剧烈振动,同时无功出力降低。
300MW发电机汇流管接地故障分析及处理
摘自电气技术鄂州电厂一期工程2台300MW汽轮发电机组系东方电机厂生产水氢氢冷却方式的QFSN-300-2型汽轮发电机。 在工程建设过程中,1、2号发电机因多次发生定子内冷水系统中汇流管低阻和金属性接地故障而无法对发电机定子主绝缘状况进行检测,严重影响了发电机在现场的绝缘交接试验。 与通常的发电机汇流管接地故障不同的是,在1号发电机和2号发电机汇流管上分别发生同时多点接地或多发性的一点接地故障,给故障原因分析及故障点查找和处理带来较大难度。通过省电力试验研究所、鄂州电厂、省电力建设第一工程公司等单位的共同努力,对故障现象认真分析和反复试验查找,终于将各接地故障点逐一查明并及时处理。 1 故障情况 1.1 1号发电机故障情况 1997年7月在发电机定子内冷水系统调试完成,内冷水系统经冲洗水质达到规定要求后,在内冷水循环状态下对定子总进、出水汇流管对地绝缘电阻(RH1、RH2)和出线盒进、出水汇流管对地绝缘电阻(RH3、RH4)以及4支
电机故障与保护类型(转贴)
电机故障与保护类型厦门万谱总工程师:李欣1.同步发电机 max:1500mw/单机海轮 700mw/单机水轮。2.同步电动机3.异步电动机4.直流电动机传 动 类 型1.恒速:转速与负荷无关 同步2.变速:转速与负荷有关 异步3.变速:直流、绕线运行方式:按GB755-87分为九类绝缘等级:Y A E B F H 90 105 120 130 155 180电机损坏原因分析:1 电源产生:1.1 过电压:来自四个方面,由于具有极高的冲击电压,极易造成绝缘损坏1.1.1 单相接地振荡过电压1.1.2 系统操作过电压 结果导致单相接地故障产生,相向短路,如金山石化1.1.3 感应雷击 炼化部UPS电源损坏。