我们公司有950KW的6.6KV电机一台,运转中发生接地故障。对电机解体后发现在定子铁槽内有脱落的环氧树脂(见附件2)正常运行中这台电机偶尔会发生过负荷,用FLUKE热成像已测试定子最高温度接近115度,我怀疑是过负荷运行时定子发热,铁芯膨胀,造成固定铁芯的环氧树脂脱落,脱落的环氧树脂片在定子和转子之间经常相互摩擦,定子铁芯被碰后造成绕组绝缘受损,从而造成接地。
正常运行中这台电机偶尔会发生过负荷,用FLUKE热成像已测试定子最高温度接近115度,我怀疑是过负荷运行时定子发热,铁芯膨胀,造成固定铁芯的环氧树脂脱落,
脱落的环氧树脂片在定子和转子之间经常相互摩擦,定子铁芯被碰后造成绕组绝缘受损,从而造成接地。