低压线路漏电引起火灾,是造成线路电气原因火灾中较为特殊的和难以防止的一种,它往往又是造成线路短路火灾的隐患。但即便是近几年国家有关电气安全的规范、标准、规程不断的修订而完善各种安全保护措施,至今也还未能对直接防止漏电引起线路火灾作出较为系统全面的规定。仅从漏电保护用于线路防触电保护、过电流后备保护作出了规定,但线路本身漏电造成电气火灾,已经是当前电气火灾不断增多的一种重要原因,对此不得不加以重视和防范。线路漏电引起火灾,可发生在相线、相线与中性线、相线与大地之间,本文试对最常见的线路对地漏电造成火灾的形成和预防作一归纳和探讨。 一、线路非正常漏电的形成及火灾危险性分析 正常低压线路通电运行时,由于绝缘层介质特性及分布电容的影响,总存在一定的漏电流。其特点是漏电流沿线路均匀分布,线路每处通过微小电流,并不对线路绝缘造成损害。当线路某处受一种或多种因素的影
关于低压线路电压低的疑问
您好: 1台s9-50变压器,出口8控35导线,其余到末端25导线用户普遍反映电压低,首段测量电压分别如下:A :215v B:225v C: 239V,IA 61A ,IB 34,Ic:38A,当把三条相线用钳形表夹在一起测得24A,把3条相线和零线夹在一起是7A,零线12A,接地2.4A从电流看变压器够用,但是电流不正常从变压器出口第一跟杆下用户测得电压竟然是199V(用洗衣机/风扇/电饭锅)另一个用户距变压器750米,电压219V,打开空调(制冷1700W)后,电压降到201,两台空调同时打开,电压降至184V另一相的用户,电压210V,启动350W小电机并运行后,电压降至205V我的疑问:第一:接地产生电流是否增产2 为什么出口第一跟杆的用户电压竟然这么低为什么把3条相线和零线夹在一起电流是7A3 打开一个空调为什么电压降20V之多,而我们在另一台变压器一用户家打开空调仅降低1V谢谢各位
低压线路拉线必须装设绝缘子
原水电部1978年12月31日颁发的《农村低压电力技术规程(试行)》第52条明确规定:“穿越或接近导线的拉线必须装设与线路电压等级相同的拉线绝缘子,拉线绝缘子应装于最低导线以下,高于地面3m以上”,这一条规定是完全正确的。但在实际工作与生活中,因低压拉线未装绝缘子或因绝缘子安装不符合规程要求以及其它一些原因而使拉线带电,所造成的人身触电事故几乎各县均有发生。究其原因,都是因违犯规程所致。河南省原安阳地区13个县,自1979年到1981年,集中时间重点对低压拉线进行加装绝缘子改造以后,十多年来没有再发生过因低压拉线带电而造成的人身触电事故。 那么人体接触带电的拉线后,为什么会造成触电伤亡事故呢?这主要从人体接触电压、触电方式和人的身体健康状况而定。 众所周知,一般对人体的安全电压为42V,在变压器中性点直接接地系统中;变压器的中性点接地电阻规定R0=4~10Ω,经实测拉线的接地电阻Rd=20~35Ω,人体接触拉线时的接触电压为Ur,当相电压为220V时,按公式Ur=(Rd/ Rd+R0)U计算得(R0和