380v农村低压线路的一个短路故障?
bossda
bossda Lv.3
2007年01月23日 17:35:26
只看楼主

一条380v线路,在末端一相线和零线打结短路,该线路变压器是100kva,为何变压器一直没有烧毁?是否是越靠近短路点的电压越高,越远越低?

一条380v线路,在末端一相线和零线打结短路,该线路变压器是100kva,为何变压器一直没有烧毁?是否是越靠近短路点的电压越高,越远越低?
免费打赏
ares_rambo
2007年01月23日 17:55:27
2楼
输电距离太长了!
短路对系统的影响太小!
做个短路电流计算就明白了!
回复
爱芳的日子
2007年01月23日 18:10:22
3楼
到底是怎么回事,条件是否可以再给的充足一些????
回复
bossda
2007年01月23日 18:25:55
4楼
二楼能否给个短路电流计算例子?
回复
ares_rambo
2007年01月23日 19:17:55
5楼
《工业与民用配电设计手册》(第三版)P178页!
另:短路时,电压下降!
回复
bossda
2007年02月05日 09:32:27
6楼

能否详细说明?
回复
ares_rambo
2007年02月05日 12:57:15
7楼


啊?已经够详细的了吧!
先看《工业与民用配电设计手册》(第三版)P178页!
书上哪看不懂的再问吧!
回复
lhjun150212
2007年02月06日 10:45:44
8楼
楼主老兄,是不是写错了变压器单位应该是KV·A而不是kva
变压器没有烧毁是因为短路电流太小,小于保护装置的整定值,小于变压器的额定电流。
回复