本帖最后由 wusukai 于 2015-6-17 09:37 编辑
6月2日我司110kV变电站内部分出线柜速断保护动作,明显有短路故障的有三个地方,分别是焦化脱硫泵(10kV 500kW)、动力鼓风机(10kV 18000kw)、铸铁变(1250kVA),故障时短路电流及进线速断电流分别是焦化脱硫泵动作电流为773.6A,121进线动作电流为6324A;铸铁变动作电流为3467.1A,124进线动作电流为17385A;鼓风机动作电流为12716A。故障发生时二次母线电压降至80%左右,现象分别如下:
1、焦化脱硫泵接线盒一相引出线炸断,内部绕组短路;
2、铸铁变母线及瓷瓶均有短路点:
绝缘支柱与隔离开关有拉弧点
母线间有拉弧
绝缘瓷瓶有爬电
3、鼓风机运行柜至现场设备出线其中一相熔了一个洞,另一相与柜体有拉弧
出线单相熔了一个洞
另外一相与壳体有拉弧点,在母排的右下角
2楼
多个地方出现放电拉弧,各个短路电流都有不同,偶们不知道各个击穿放电点在系统上有关系,想必各点之间的距离不会太近。
朋友没有分析故障发生的原因,偶在这只说一个道理,“为什么这么多点放电拉弧会同时发生”?
原因只有一个,系统发生了过电压,各个薄弱环节因抗不住过电压而发生拉弧和击穿!
系统为什么发生过电压?
1、电力线路受到雷击,系统发生雷击过电压;
2、系统上某点发生对地单相击穿,且是电弧击穿,发生系统谐振过电压!
3、系统上某点发生短路,且是非金属短路(如带接地线合闸,短路电流立即烧断了接地线),使系统发生谐振过电压。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-6-17 11:21 多个地方出现放电拉弧,各个短路电流都有不同,偶们不知道各个击穿放电点在系统上有关系,想必各点之间的距 …当天下雨,但没有打雷。由于铸铁变位置比较特殊,现场粉尘比较大,在没有及时清理母线及瓷瓶上的积灰时,加上阴雨天气潮湿,很容易发生接地故障,我们分析是发生接地故障,母线通过绝缘瓷瓶与支架接地拉弧,弧光使周围潮湿空气电离后发生二次相间短路,短路故障造成的高频谐振破坏同一10kV母线下其他设备的绝缘,形成较大的破坏,因为124和126线路下负荷都较大,均在10000kW左右,大负荷切除时产生大的压降,不知分析是否合理,望回复,谢谢。
回复
4楼
这样说来是2楼分析的第2条?
回复
5楼
初步判断应该是这样
回复
6楼
帮顶啊 完全不懂
回复
7楼
损失不小啊。有铜排母线端角拉弧
回复
9楼
wusukai 发表于 2015-6-17 13:45 初步判断应该是这样下一步查找各综保故障电流出现和分断的时间,就可以分析出:最早一个分断短路电流或最早出现接地电流的位置,是引发系统谐振的起始点,后面几个同时发生击穿电流的,就是这几个薄弱环节。可按分析出的原因制订措施,如环境碳黑较多的绝缘子,应缩短清扫的间隙时间,也可以增大绝缘子的电压等级(增大爬电距离),修复薄弱环节。
回复
10楼
查了综保的时间 基本上是一个时间点,所以无法判断到底是哪一个先引起的跳闸。现在已经在全面排查全厂的电气设备,缩短设备的维护时间了。
回复
11楼
wusukai 发表于 2015-6-19 11:30 查了综保的时间 基本上是一个时间点,所以无法判断到底是哪一个先引起的跳闸。现在已经在全面排查全厂的电气 …可能是你们的综保时钟没有做统一的对时,无法查出哪个故障最先发生?偶想,最早出现接地电流,且电压发生波动的就是引发故障的起因点。
回复