本帖最后由 gyqsjz 于 2014-12-5 09:03 编辑 车间发生短路故障,越级跳闸,车间配电室综保显示一次电流600多,厂区进线综保显示一次电流3500多(平时厂区正常运行,进线电流是600多),送厂区的降压站出线综保显示一次电流6800多,为什么短路电流会变大?请教高手
本帖最后由 gyqsjz 于 2014-12-5 09:03 编辑
车间发生短路故障,越级跳闸,车间配电室综保显示一次电流600多,厂区进线综保显示一次电流3500多(平时厂区正常运行,进线电流是600多),送厂区的降压站出线综保显示一次电流6800多,为什么短路电流会变大?请教高手
2楼
什么意思?“线路末端发生短路故障,为什么短路电流在上一级会变大”出自什么地方?
是不是还要加上除短路故障线路以外的负荷电流?
回复
3楼
你实际测量的?还是什么地方什么人说的。
回复
4楼
没听过这个说法
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-12-4 17:01 什么意思?“线路末端发生短路故障,为什么短路电流在上一级会变大”出自什么地方?是不是还要加上除短 …加上其他负荷也差好多,短路电流是600多,平时厂区的电流是600多,发生短路的时候,厂区进线电流是3500多,送厂区的降压站短路电流变成了6800多
回复
6楼
hanzhg54 发表于 2014-12-4 17:18 你实际测量的?还是什么地方什么人说的。实际测量的
回复
7楼
母线上有电容柜把?是不是短路瞬间引起了谐振
回复
8楼
想进设计院 发表于 2014-12-5 09:34 母线上有电容柜把?是不是短路瞬间引起了谐振大有可能!
回复
9楼
"平时厂区正常运行,进线电流是600多”,厂区进线综保显示一次电流多少?
回复
10楼
既然是宗保,那为啥还造成越级跳闸呢?
回复
11楼
路过,看热闹
回复